[elektro-etc] futesi homerseklet
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Fri Nov 16 12:28:26 CET 2007
jhidvegi wrote:
> De ha nincs kültéri mérés, akkor is tud következtetni: ha kint jó meleg
> van, akkor kicsi lesz a bekapcs időarány. Ezt nem nehéz lemérnie, tehát
> lejjebb veheti a lángot, hogy nagyobb legyen - miközben persze csökkenni
> fog a max vízhőfok. Ugyanígy, ha már nagyon hideg van kint, és a bekapcs
> időarány eléri mondjuk a 90%-ot, akkor elkezdheti növelni a lángot.
> Lényeg, hogy sose legyen 100%, mert akkor elvész az infója. Max
> felfűtési időben, akkor meg csak egy max kimenő víz kell legyen a
> korlát. De ezt egy másik üzemállapotként kell felfognia. Ha a kéró
> hőmérséklete beállt, elkezdődik a ki-bekapcsolgatás, innentől megint van
> infója.
Tulajdonkeppen kulteri homerovel sincs sokkal elorebb, mivel van meg egy
rakas parameter amit nem tud, es legalabb annyira befolyasolja. Pl. nem
tudja mekkora a radiator a szobaban, nem tudja mennyire nyitottam ki, nem
tudja milyen hoszigeteles van a falon, stb... Tulajdonkeppen az ontanulo
algoritmus amit irtal teljesen jol mukodne kulteri homero nelkul is.
Annyi lehet a kulonbseg programozastechnikailag, hogy kulteri homerseklet
ismereteben ki tudja szamolni a fent emlitett parametereket egyben, ha
valtozas van a kulteri hofokban, akkor egybol tud egy megfelelo hofokot
saccolni, amit utana esetleg korrigal.
Ha nincs kulteri homero, akkor pedig csak probalgatassal, fokozatos
kozelitessel tud dolgozni. A futes viszont egy lassu rendszer, pl. ilyen
oszi idoben teljesen kiszamithatatlan. Lehethogy ejszaka 0 fok van, nappal
meg 10, vagy ejszaka 2 fok van, nappal meg annyira besut a nap a szobaba
hogy nem kell futeni. Ehhez hozzajon hogy ejszakara mindenki kisebb hofokot
allit a termosztaton, tehat valszeg a kazannak nem sok ejszakai informacioja
lesz, mert alig fog bekapcsolni. Ebbol egyenesen kovetkezik, hogy marha
nehez olyan algoritmust irni, ami kilogikazza a 16 orakor eppen jo vizhofok
ertekbol, hogy holnap reggel 5-kor milyen vizhofokkal inditson hogy 5:30-ra
meleg legyen a furdoszoba es a konyha. :-)
Tehat megiscsak nem hatrany az a kulteri homero.
Nekem az a meglatasom, hogy _jo_ konfort futesrendszert csak a termosztattal
egyuttmukodve, az ott beallitott futesi periodusok hosszat is figyelembeveve
lehetne csinalni. _Tokeleteset_ meg akkor, ha minden szobaban lenne
termosztat es elekromos radiatorszelep.
Annyit agyaltam mar ezen, csak az a rohadt emberi tenyezo mindig benne van.
Ha egy csaladban van 4 ember, 4 kulonfele eletmoddal, azt nehez 1db
termosztattal szabalyozni :-)
Attol hogy a szomszed (termosztatos) szobaban valakinek melege van, nekem
meg nem muszaj itt a leghidegebb szobababn megfagyni, de hat...
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~Mail: pm-junk ~@~ progzmaster ~.~ hu )))
((( Skype: moczik )))
More information about the Elektro-etc