Sziasztok!
>> Tehát a fordított bekötés esetén a bekötés módjától függően 10 és 60
>> százalék között van a teljesítménycsökkenés, ha fordítva kötjük be.
> Megnéztem, egész jó anyagnak tűnik, de itt valami gáz van.
>
> A radiátor teljesítménye egyetlen dologtól függ: milyen meleg a
felülete. Na most, ha a víz fordítva áramlik benne, de áramlik, és
ugyanúgy meleg az egész radiátor, akkor rohadtul nem fogom, mitől
> csökkenne a teljesítménye a felére. (Az egyik oldalon felül
betáplálás, másik oldalon alul ki esetén ír határozottan 50% csökkenést).
>
> Szerintem a szöveg írója valami irodista, és közelről nem látta a
terméküket. :-)
Először én is úgy gondoltam, ahogy írod.
Gondolkodjunk közösen!
Ha normál módon van bekötve a radiátor, akkor felül bemegy a melegvíz és
valamennyire
lehülve alul ki.
Ilyenkor alul a hidegebb résszel találkozik a levegő. Valamennyire
felmelegedik és elkezd
felfelé áramolni. Fentebb a melegebb radiátorflülettel találkozik.
Tovább melegszik.
Ez így folytatódik, amíg a radátor fölé nem ér.
Ha alul melegebb, a radiátor, mint felül, akkor a felfelé áramló meleg
levegő és
a radiátor felülete között egyre kisebb a hőmérsékletkülönbség.
A radiátor egyre kevésbé tudja emelni a levegő hőnérsékletét.
Sőt előfordulhat az is, hogy a levegő melegíti a radiátor hidegebb tetejét.
Persze ehhez nagyon kicsi vízáramlás kell.
Vagyis én arra jutottam, hogy elég nagy vízáramlás esetén kisebb a
teljesítménycsökkenés.
A radiátor hősugárzását szerintem nem befolyásolja, hogy fordítva van-e
bekötve.
Sőt! Talán jobb, ha alul melegebb, mint felül.
Üdv. Tibi