[elektro-etc] Ház hőkapac.
umnyo
umnyo at freemail.hu
Mon Jun 27 11:38:35 CEST 2016
Köszi az infókat!
Kíváncsiskodhatok pár dologban?
">Falak: PT44K+15cmEPS (Ug=0,1)"
Vékonyabb fal vastagabb szigetelés verzióban nem gondolkodtál? Vagy pont a hőtároló tömeg miatt választottad ezt?
"Födém: PT gerenda+kefni+vasalt felbeton + 30-cm EPS (Ug=0,1)"
Miért eps-t választottál, miért nem valami gyapotféleséget? Fajlagosan olcsóbb lenne, Talán a járhatóság?
"A hőszivattyú magyar gyártmány, nagyon jó hatásfokú, inverteres. Modbus-on
keresztül vezérelhető, "
Erről lehet valami infót (típus, ár) kérni? Illetve milyen mekkora mélyszondára volt hozzá szükséged?
A kalorifer a gyakorlatban mennyire működik jól?
És persze nagy gratuláció a rendszerhez. AH most kezdeném, valami hasonlóban gondolkodnék, így a meglévőt próbálom errefelé elvinni.....
Attila
"Szima Gábor" <sygma at tesla.hu> írta:
>
>On Mon, 27 Jun 2016, umnyo wrote:
>
>> Ez olyan passzívház szerűnek tűnik, vagy legalábbis aközelinek.
>>
>> Írnál róla esetleg pár sort? Szigetelés, falak, hőtechnika, gépészet, stb.
>
>Low-E-nek szántam. Kis odafigyeléssel nem szálltak el a költségek.
>
>Falak: PT44K+15cmEPS (Ug=0,1)
>Födém: PT gerenda+kefni+vasalt felbeton + 30-cm EPS (Ug=0,1)
>Lábazat: 12cm XPS 1 méter mélyen (Ug=0,15) (sávalap)
>Aljzat: 15cm EPS (Ug=0,22)
>Ablakok: Ug=0,78 (légkamrás fa, üveg: 3 réteg lágyfémbevonat, melegperem+Ar) beépítőszalaggal, légtömör
>Árnyékolás: 1m tetőkinyúlás, elektromos redőny minden (nagyobb) ablakon.
>Szellőzés: légcsatorna + Rosenberg 350m^3/h hővisszanyerős szellőztető + kalorifer (passzív hűtés)
>Fűtés/HMV: 8kW víz-víz hőszivattyú (5,6kW-ra korlátozva), COP=6 (fűtés)/ =4(HMV-45C) primer (100W) és szekunder (35W) szivattyúkkal.
>
>CAN busz: RH+hőmérő minden szobában, kívül, garázsban, melléképületben.
> Redőnyvezérlés is ezen van rajta
>
>Fűtésvezérlés: saját "vas"+SW (AVR644) + CAN-ETH GW + Raspberry
>Pi/Raspbian a logolásra, távoli elérésre.
>
>PID-PWM szabályzás 1 órás periódussal külső hőmérséklet alapján, belső
>hőmérséklet korrekcióval.
>
>Minden saját terv, fejlesztés, kivitelezés. A redőnynél egyenként
>megadhatom, hogy mikor (pl. napnyugtakor), melyik és mennyire menjen
>le/jöjjön fel (%-ban)
>
>Most:
>
>sygma at patel:~$ ./snapshot.sh
>2016-06-27 10:59:11
>ON/OFF: 0/691270s Pp: 0W Pa: 0W (0% 0 HUF/d)
>[11] T: 26,10C RH: 70,99% Dolgozó
>[12] T: 25,25C RH: 74,43% Nappali
>[13] T: 25,19C RH: 81,64% Háló 1
>[14] T: 24,78C RH: 74,90% Háló 2
>[15] T: 24,78C RH: 76,56% Háló 3
>[16] T: 24,88C RH: 74,02% Fürdő
>[17] T: 24,06C RH: 66,62% Gépészet
>[18] T: 26,41C RH: 59,39% Garázs
>[19] T: 24,85C RH: 68,23% Mellékép.
>[20] T: 28,17C RH: 65,64% Külső
>[21] T: 16,56C RH: 00,00% Verem
>[22] T: 38,69C RH: 00,00% HMV
>
>
>Télen:
>
>2015-12-31 00:24:15
>ON/OFF: 1573830/10374182s Pp: 2545W Pa: 737W (13% 67 HUF/d)
>[11] T: 21,46C RH: 42,18% Dolgozó
>[12] T: 22,27C RH: 44,06% Nappali
>[13] T: 22,49C RH: 51,39% Háló 1
>[14] T: 22,95C RH: 44,38% Háló 2
>[15] T: 22,34C RH: 46,87% Háló 3
>[16] T: 23,18C RH: 46,06% Fürdő
>[17] T: 18,91C RH: 33,95% Gépészet
>[19] T:- 2,92C RH: 76,68% Mellékép.
>[20] T:- 5,19C RH: 72,04% Külső
>[21] T: 8,44C RH: 00,00% Verem
>[22] T: 45,38C RH: 00,00% HMV
>
>
>Látszik, hogy -5C külső hőmérséklet esetén:
>
>Pp: 2545W (pillanatnyi teljesítmény)
>Pa: 737W (átlag a teljes szezonban)
>13%: hőszivattyú kihasználtsága
>67 HUF/d: napi fűtési költség (átlag)
>
>A hőszivattyú magyar gyártmány, nagyon jó hatásfokú, inverteres. Modbus-on
>keresztül vezérelhető, egyelőre PWM on/off-ban hajtom (ez vált be a
>legjobban).
>
>
>
> -Sygma
>
>
More information about the Elektro-etc
mailing list