[elektro-etc] Belső hőszigetelés
Xorn
toth.endre at gmail.com
Fri Jun 10 12:56:16 CEST 2016
Azt biztosan. Kiwinwattoltam a saját falam.
24 fok, 50% páratartalom esetén 8 centis EPS szigeteléssel számolva a
szabvány szerint nem jó a szerkezet, de mivel 460 nap körül van az
egyensúlyi állapot, ami páralecsapódást eredményezhetne, illetve a 180
napos feltöltődési időszak alatt a Porotherm tégla belső páratartalma
sem éri el a megengedett maximumot, ezért mégis passzos a dolog. A 8
centis EPS alatt -15 fokos külső hőmérsékletnél +7 fok van, így ez is
rendben van.
A gyakorlatban amúgy 35-38% körüli a páratartalom, a 40%-ot sosem érte
el a mérések szerint.
Ha 13 centisnek veszem a külső szigetelést, akkor nincs egyáltalán
gond, még a szabványnak is megfelel. Azt hiszem amúgy, hogy annyi,
mert a födémre 5 centivel beljebb rakták a téglát, és az emeleten oda
5 cm EPS került, majd az egész külső falra a földszinttel együtt
került további 8 cm. Szerintem itt, ennél a kis kuckó-ficaknál is így
csinálták. Majd próbálok "mintát venni", megnézem egy félreeső helyen,
meddig tudok valami vékony és hegyessel az EPS-be beszúrni. :-)
Best regards,
Andy
Szima Gábor <sygma at tesla.hu> írta (2016. június 10. 11:57):
>
> On Fri, 10 Jun 2016, Acs Gabor wrote:
>
>> Azt láttam, hogy van ilyen, csak azt írta a gyártó, hogy a demo nem
>> használható tervezésre, csak a sw használatának kipróbálására jó. Akkor
>> ennyit azért tud, amit mi szoktunk akarni?
>
>
> Egy házat nem tudsz vele padlástól a födémig végigszámolni, de egy fal
> rétegrendet talán.
>
>
> -Sygma
>