[elektro-etc] Napelemes rendszer - villamos követelmények
umnyo
umnyo at freemail.hu
Sun Jun 5 13:24:16 CEST 2016
Kicsit megkésve.
Napelem DC oldal és inverter közé:
- túlfesz levezető - ismertebb nevén y patron, pl:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2800628&library=huhu&tab=1
- DC köri szakaszolható olvadóbiztosíték, pl:
http://www.solar.kte.hu/tulfeszvedelem_bussmann.html
- DC leválasztó kapcsoló ( előfordul, hogy van az inverteren is, és akkor nem kell külön)
Inverter - AC oldal közé:
- 2 pólusú leválasztó kapcsoló, nálam ez került be:
http://www.mixvill.hu/hu/energiaelosztok/ipari-kezikapcsolok/modularis-forgocsapos-kapcsolok/smd-sorozat/xbs-smd-332di-3-polusu-32a-modularis-forgocsapos-kapcsolo
- kismegszaíktó a hálózati védelemhez (nálam C16 azthiszem)
- túlfeszvédő (ha jól tudom nem kötelező csak ajánlott, de érdemes mert ne az invertered szálljon el ha valami bemászik a hálózaton) pl:
http://www.mixvill.hu/hu/automatizalas/tulfeszultseg-vedelem/xbs/xbs-by1c-20ka-tulfeszultseg-levezeto-1-polusu
van az inverterben is általában túlfeszvédő az AC oldalon, csak éppen d osztályú szokott lenni, így később szólal meg mint a C osztályú, ezért be szokták rakni biztos ami biztos alapon.
Ami még kell: EPH hálózatra rákötött napelem rögzítő konzol/keret, előírás szerűen ha jól rémlik minimum 4mm2 keresztmetszetű vezetékkel, de függhet a hosszától, van ahol 10mm2-el kötik be.
Illetve ami lentebb be lett dobva az a tűzvédelmi kapcsoló, ami előfordul hogy kell már manapság. Ez függ a dc string és az ac string hosszától és hogy hol is megy a vezeték (födémáttörés, stb). Nálam nem kellett, és nem is foglalkoztak vele (én már akkor engedélyeztettem pont, amikor bevezették).
A panelenként mikroinverteres verzióra nem tudok reagálni (szerintem nem nagyon van értelme, mert rohadt drága dolog, és nem nyersz vele annyit. Persze egyes esetekben indokolt lehet - és ez tisztán csak magánvélemény)
Attila
lista mail <jappofan at gmail.com> írta:
>http://nvsolar.hu/tuzvedelmi-kapcsolo/
>
>2016. május 22. 14:30 Xorn írta, <toth.endre at gmail.com>:
>
>> Tudja-e esetleg valaki, mi a hivatalos követelmény, hogyan és mit kell
>> beépíteni a napelem és az inverter közé a DC oldalra, ill. az inverter
>> és a hálózat közé az AC oldalra - kismegszakító, villámvédelem,
>> földelés, istennyila?
>>
>> És mi a helyzet akkor, ha az inverter a panel fenekén van, panelenként
>> egy darab, külön-külön, és csak az AC jön le onnan direktben? Ilyenkor
>> kell egy hálózatfigyelő eszköz, ami két, egymással sorosan kötött
>> megszakító relét vezérel, és lecsapja őket, ha elmegy a hálózati fesz.
>> Ezen kívül bármi?
>>
>> Köszi!
>>
>> Best regards,
>> Andy
>>
>>
>
More information about the Elektro-etc