[elektro-etc] Fordított UPS
Xorn
toth.endre at gmail.com
Sat Apr 16 12:59:54 CEST 2016
Itt azt írja, hogy lényeges, hogy azonos fázison legyenek. Ez az én
esetemben biztosan nem lesz igaz, és azt hiszem, a független invertert
rákötni a 220-as fázisra nem a legjobb ötlet. Inkább maradjon ki egy
kicsit a villany, az a kisebbik baj. Ha meg mást kötnék rá, akkor kap
a táplált végén egy igazi UPS-t. Az kiszűri simán a ms-es kimaradást.
Best regards,
Andy
Acs Gabor <levlista at e8e.eu> írta (2016. április 16. 12:11):
> SSR-ből nem találok váltóérintkezőset, lehet hogy ez a működési elvéből
> adódik, hogy nem is létezik ilyen?
>
> Szóval a mágneskapcsolónak van egy kapcsolási ideje, az SSR pedig lehet,
> hogy nem tud átkapcsolást, hanem csak össze-vagy szétkapcsolást, és
> állítólag melegszik is.
> Kérdés, hogy mit akarsz kapcsolni így, kis vagy nagy fogyasztót, és baj-e,
> ha egy pillanatra kiesik a feszültség.
>
> Pl. itt ez a csávó, ő megcsinálta, hogy amíg a mágneskapcsoló átvált, arra a
> kis időre egy triak adja az összekötést, nem tudom hogy ilyen kütyü gyári
> változatban is létezik-e (biztos):
> http://skory.gylcomp.hu/atkapcsolo/atkapcs.html
>
>
> Gábor
>
>
> 2016.04.16. 11:50 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>>
>> Mire gondolsz, leírjam a mágneskapcsoló bekötését?
>> Olyan váltóérintkezős kellene, ami a kimenő kapcsokat vagy erre, vagy arra
>> az érintkezőpárra köti, és a működtető tekercsét az UPS-re kötöd.
>>
>> Ennek két hátrányát látom, egyik hogy eltart egy kis ideig, amíg
>> átkapcsol, gondolom ez ms nagyságrend lehet, addig megszűnik az áram. A
>> másik, hogy ha nem is sokat, de fogyaszt a tekercse.
>>
>> Azért lenne jó az SSR, az gyorsan kapcsol és nem fogyaszt annyit. De hogy
>> 230AC működtetésű váltóérintkezős SSR létezik-e, nem tudom, biztos van olyan
>> is. Ha nem lenne, akkor az UPS 230-ából elő kell állítani a neki szükséges
>> DC vezérlőjelet (kondenzátor és dióda).
>>
>>
>> Gábor
>>
>> 2016.04.16. 11:28 keltezéssel, Xorn írta:
>>>
>>> Kicsit konkrétabban? :-)
>>>
>>> Van mondjuk egy kibelezett UPS-em (vagy egy cél-inverter, ami nem UPS
>>> funkciójú, csak simán 220-at csinál), amire ráakasztok valami
>>> nagyobbacska akksit. Kijön belőle a 220. Azután?
>>>
>>> Best regards,
>>> Andy
>>>
>>> Acs Gabor <levlista at e8e.eu> írta (2016. április 16. 11:17):
>>>>
>>>> Egy mágneskapcsolóval?
>>>>
>>>> Az akksi fesz tartja meghúzva. Persze ezt úgy megvezérelni, hogy ne
>>>> fogyasszon túl sokat. Pl. egy kis segéd relével.
>>>> De az is lehet, hogy szilárdtest-relé lesz a barátod, annak a
>>>> vezérléséhez
>>>> nem kell sok áram.
>>>>
>>>> Gábor
>>>>
>>>>
>>>> 2016.04.16. 11:06 keltezéssel, Xorn írta:
>>>>>
>>>>> A normál UPS úgy működik, hogy amyg van 220, onnan veszi a villanyt,
>>>>> ha nincs, akkor átkapcsol az akksira és megy tovább.
>>>>>
>>>>> Nekem pont fordítva kellene. Amyg van szufla az akksiban, addig onnan
>>>>> vegye a villanyt, és kapcsoljon át a normál hálózatra, ha kiürült az
>>>>> akksi.
>>>>>
>>>>> Ilyent hogyan lehetne?
>>>>>
>>>>> Best regards,
>>>>> Andy
>>>>>
>>>>>
>>>
>>
>>
>
More information about the Elektro-etc