[elektro-etc] futes hogyan?

zoldnap at freemail.hu zoldnap at freemail.hu
Fri Sep 11 01:22:52 CEST 2015


Sziasztok,

Nagy dilemmaval kapcsolatban kernem a segitsegeteket.

Adott egy 45nm-es kislakas, szigeteltetlen tegla tarsashazban. Jelenleg 
van 1 parapetes konvektor a nappaliban (5kw), 1 kemenyes konvektor a 
haloban (2kw) es egy gazos vizmelegito (parapetes).

A gondom jeleneg:
- A parapetes konvektor onmagaban nem futi ki az egesz lakast (ez 
gondolom nem meglepetes.. de meg szoban belul is nagyon egyenetlen a 
holeadas, pl asztal alatt)
- A kemeny nincs belelve es a kemenyseprok mar jeleztek, hogy ezt meg 
kellene lassan csinaltatni.

A kerdesem, hogy ti mit ajanlotok?

Felmerult alternativak:
- Kemenybeleles, cirko kiepites, radiatorok telepitese. Erre kaptam mar 
egy 1.7 millios arajanlatot (abbol kb 450e a kemeny, 650e a kondenzacios 
kazan es annak szerelese, csovezese a kemenynyilasig, parapet epites a 
bejovo levego miatt, stb 500e a radiatorok szerelese es csovezes, 
illetve kb 100e egyeb sallang tetelek, mint pl a gazberendezes gyarto 
altali atvetele es hasonlok)
- Futes hotartolos elektromos futotestekkel, vezerelt B tarifas arammal 
(itt kb 100e forint lenne a vezerelt aram kiepitese a lakasba, mivel ez 
jelenleg nincs bevezetve)
- Futes klimaval (pl ezzel, a -30ig fokig mukodo tipussal 
http://klimainfo.hu/termek/gree-u-crown-inverter-gwh12ub-36kw/) Itt 
addot a klima ara, valamint a szereles. Mivel 2 ilyen fedezi a lakas 
7kw-os energiaigenyet, ezert igy szamoltam, valamint ketszeri szerelesi 
koltseggel
- Futes klimaval, H tarifat bekottetve (ugyanaz mint az elozo, csak kb 
100e forint az uj ora)

Keszitettem egy tablaztot, tudnatok ellenorizni, hogy nagysagrendileg 
jol szamoltam-e? Az egyetlen biztos adat a jelenlegi 900 kobmeteres 
gazfogyasztas, ami a konvektorok 85%-os hatasfokat tekintve 7650kw 
villamos energianak felel meg (1km gaz 10kw/h energia)


Megoldas 	
	Energia-igeny/ideny 	
	ar/egyseg 	Ideny ara 	Megtakaritas “A” megoldashoz kepest 	beruhazas 
(ft) 	Megterules evekben
A 	hotarolos elektromos A tarifaval 	4000 	kw ora 	37 	198000 	0 	
	
B 	hotarolos elektromos B tarifaval 	4000 	kw ora 	23 	142000 	56000 
100000 	1.8
C 	gazfutes 	800 	kobmeter gaz 	140 	112000 	86000 	1700000 	19.8
D 	klimas futes A tarifaval 	2100 	kw ora 	37 	91700 	106300 	750000 	7.1
E 	klimas futes H tarifaval 	2100 	kw ora 	23 	62300 	135700 	850000 	6.3
F 	Ugyanaz mint C megoldas, de egy jobb ajanlatot kerve mas cegektol 
800 	kobmeter gaz 	140 	112000 	86000 	1400000 	16.3


Nemi magyarazat:
A megoldas: a nappaliban marad az 5kw-os konvektor (ez tapasztalatom 
szerint evi 50000-be kerul egy szezonban, mig mashol kb 4000kw oranyi 
hot kell leadni az elektromos hotarolos kalyhakkall).
B megodas: ugyanaz mint A, csak vezerelt aramrol megy
C: ez a teljes lakas cirkositasa. A jelenlegi 900 kobmeteres 
gazfogyasztas levettem 800-ra, mivel a kondenzacios cirko jobb hatasfoku 
mint a konvektor
D: Ez a hoszivattyus klimas futes (itt a 7650kw/h-t 3.6-os SCOP-vel 
osztottam. a gyakorlatban a klima ennel jobb SCOP-vel rendelkezik, de 
akartam egy kis biztonsagi tartalekot hagyni). 14000-ftos eves 
karbantartasi koltseget adtam hozza az "ideny ara"-hoz, mivel a 
garanciaidon belul ez kotelezo (evente 2x, 7e/alkalom)
E: ugyanaz mint a D, csak H tarifaval
F: ugyanaz mint C, de megkeresve mas kemenyes, gazos ceget aki olcsobb 
ajanlatot ad

A megterulesnel siman elosztottam a beruhazast a megtakaritassal, nem 
vettem figyelembe a penz kamatait meg hasonloak.

Szoval a nagy kerdesek:
- Nem-e szamoltam el valamit?
- Ti melyiket valasztanatok?
- Mennyi lehet a gazkazan es a mennyi a klima elettartama? Mert lehet a 
klima gyorsan megterul E esetben, viszont lehet gyorsan tonkre is megy, 
azaz nem tudod elvezni az olcso uzemeltetest utana.
- Cirko eseten a nyari hutest is meg kell oldani, szoval igazsag szerint 
annak a beruhazasi koltseget meg kellene toldani meg 200e forinttal
- Ugy hallottam, hogy a kondenzacios kazannak ilyen kis lakas eseten 
semmi ertelme, mivel a kis radiatorok miatt az eloremeno homersekletet 
meg kell emelni, amitol mar nem fog kondenzalni. Igaz-ez?
- Van-e valakinek gyakorlati tapasztalata a klimas futessel, mik 
lehetnek a buktatok a kivitelezesnel? Peldaul teli kondenzvizre gondolok.

Ne kimeljetek :-)

Koszi,
Z


More information about the Elektro-etc mailing list