[elektro-etc] Edison

elight elight at gmail.hu
Thu Mar 5 15:02:23 CET 2015


Sziasztok.

igazából  nem durungáramra jártam,
de azért ahogy gondolom, mindent elég  pontosan ki lehet számítani..
http://www.wieser.hu/oktatas/Energia/Hasznos/BME_vill_halozatok.pdf
És szerintem az átvvitt energia mérhető százmegawattokban
egy egy szakaszon nem a veszteség. Az talán ha jól gondolom max 5-10 %
Az az érdekes pl.  , hogy pont a feszültség nagysága mondja meg
hogy egy egy szakaszon mekkora  a maximálisan átvihető teljesítmény 
realizálható.

Üdv István





2015-03-05 12:55 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Karoly Kovacs wrote:
>
>> Valamint azt is, hogy kilométerenként nF nagyságrendűek a kapacitások,
>> azaz szerintem nem olyan egetverő.
>
> Nem-e?
> Legyen mondjuk 5nF/sodrony.
> A feszültsége mondjuk egy 400kV-osnak 230kV.
> A kapacitív áram 0,36A/km.
> Ha a hossz mondjuk 200km, akkor a kapacitív áram 72A sodronyonként.
>
> Az ezáltal létrejött meddő teljesítmény 6 sorony esetén (ez a 
> szokásos) 100MVA körüli. Ezt nem nevezném jelentéktelennek.
>
> hjozsi
>



More information about the Elektro-etc mailing list