[elektro-etc] Az új hőszigetelési előírások hatásköréről.
Szima Gábor
sygma at tesla.hu
Sun Jan 11 12:46:10 CET 2015
On Sun, 11 Jan 2015, [UTF-8] Kovács József wrote:
> 2015.01.11. 11:00 keltezéssel, Szima Gábor írta:
>> Egyébként október 15 óta most tartok 15 eHUF fűtés+HMV költségnél (130 m^2
>> 22 C-on).
>
> ...no erre gyorsan, megnéztem, hol járok az idén.
> 96(fsz)+104(tetőtér) teljesen alápincézett L alakú ház.
>
> Eddig 493 m3 gáz ment el és 23 fokon áll a termosztát.
> Egy 22. éves gagyi, őrlángos(gázevő) hagyományos kazán fűt a pincében.
Mennyi a gáz ára?
Most 640 kWh/H-tarifa (23,55 HUF/kWh)-nál járok.
> Hmm, tavaly ilyenkor csak 436 m3-nél jártunk.
> Vagyis az idei tél úgy tűnik eddig hidegebb volt a decemberi tavasz ellenére
> is...
>
> Tavaly összesen 863 m3 fogyott, egyébként.
Tavaly 21 eHUF-ot fűtöttem, HMV nem volt.
> Tetőtér 28 cm gyapot
30-40 cm EPS80
> Falak(260 m2) U=0,22 (10 cm grafitossal)
0,11 (PT-44K + 15cm EPS)
Padlófűtés, aljzatbeton alatt 15 cm EPS100.
> Pincefödém 10/8 cm hab/gyapot
> Lábazat 10 cm XPS (hőhídak javarészt kiütve)
12 cm XPS + föld alatt még 10-15 cm 60-80cm mélyen.
+ gépi szellőztetés (jelenleg 50% hatásfok körüli géppel) ~50 m^3/h
22C, 30-40% RH. Kicsit növelni kell majd a páratartalmon.
> Elégedett vagyok a hőszigeteléssel.
Én meg a hőszivattyúval, köszi mégegyszer a tippet. :)
Jelenleg 8kW-ról vissza van szabályozva 5,6 kW-ra (35 Hz), illetve
átlag 30%-ban megy. Jelenleg 9,5 C a szondahőmérséklet, padlófűtés
előremenő: 32 C, felvett teljesítmény: 0,74 kW + 150W szivattyú
(primer+szekinder) -> rendszer-COP=6,2. HMV (45..50C) COP=4.
> Szépen csorgatja vissza a beleölt pénzt.
Igazából picivel került többe, mintha a gázzal kellett volna szórakozni.
Vissza is vágattam a csonkot, ne dísztelenkedjen. :)
-Sygma
More information about the Elektro-etc
mailing list