[elektro-etc] FI-relé

Orbán Árpád orbana at orbel.hu
Mon Dec 21 18:45:32 CET 2015


Szia!

Én megpróbálkoznék azzal, hogy megszakítom a mérőnél a zöldsárgát 
(persze csak saját felelősségre :) ) és mérnék áramot. Ha nem 
közvetlenül a földbe megy a hibaáram, akkor így látni kellene. 
Valószínű, hogy nem az van, hogy egyszer rossz, egyszer jó, hanem 
valamilyen paraméter szerint változó erősségű hibaáram folyik, ami 
csúcsokban leveri a fi relét. Ezek után sorban egyesével visszakapcsolni 
a szakaszokat, fogyasztókat, nézve a védelem áramát, ahol ez megugrik, 
ott a hiba.
Ha ez nem vezet eredményre, akkor egy fi relé áramfigyelőjével nézni a 
hibaáramot (rossz fi reléből kitermelve, vagy egy vasmagra házilag 
legyártva), és megismételni a mérést.

Üdv:
   Árpi

2015.12.21. 11:10 keltezéssel, Xorn írta:
> Jó reggelt!
>
> Most ver le a FI-relé vagy tizedszer ma reggel, és ez így kevéssé
> szórakoztató...
>
> Sajnos csak az, és semmi más, ami segítene, merre keressem a hibát.
>
> Ötlet, hogyan kezdjek neki a hibakeresésnek? Azon már túl vagyok, hogy
> húzzak ki mindent, amit lehet, amire nincs szükség. Tovább csinálja.
>
> Best regards,
> Andy
>
>



More information about the Elektro-etc mailing list