[elektro-etc] FI-relé
elight
elight at gmail.hu
Mon Dec 21 11:44:37 CET 2015
Szia
Nekem évekig volt egy hasonló esetem..
Gépeink vannak , és tettünk rá életvédemi relét
a műhely hálózatára.
Először mindig leverte..
Kihúzkodtunk mindent és egyesével ráterheltünk.
Az esztergagép volt a ludas..
Nézegettem, és nem nagyon találtam a hibát.
Annyira azért nem szedtem szét,
úgyis dobogó , + földelés, így hát gyorsan kellett,
visszakötöttem elé.
Mikor eladtuk a gépet , az új tulaj kért meg,
hogy kösszem be neki a garázsába .
Akkor szedetem teljesen szét a
kapcsolódobozát is, mert valami alkatrészt
is kért hogy cseréljem ki benne..
Matatok, és látom, hogy alulról nézve
az egyik elég nehezen látható helyen a zöldsárga és
egy kék (null) szál össze van szigszalagozva.
Akkor bevillant az a relé, és hogy jogosan oldott le mindig..
Nálunk a gépek még külön külön is
le vannak a szó szoros értelmében földelve
egy földbe vert vasrúdhoz... naná hogy azonnal leold.
Lehet nem sokat segítettem de a lényeg ,
valahol szökik az áram ..
és az meg kell sajnos keresni hogy hol likas a drót.
Üdv István
2015-12-21 11:10 keltezéssel, Xorn írta:
> Jó reggelt!
>
> Most ver le a FI-relé vagy tizedszer ma reggel, és ez így kevéssé
> szórakoztató...
>
> Sajnos csak az, és semmi más, ami segítene, merre keressem a hibát.
>
> Ötlet, hogyan kezdjek neki a hibakeresésnek? Azon már túl vagyok, hogy
> húzzak ki mindent, amit lehet, amire nincs szükség. Tovább csinálja.
>
> Best regards,
> Andy
>
>
More information about the Elektro-etc
mailing list