[elektro-etc] furdoszoba futes hogyan?

Kovács József kj at faldeko.hu
Sat Oct 25 21:32:08 CEST 2014


> Életvédelmi FI relé van felszerelve, pont ilyen helyzetek miatt.
>
> Elektromost megéri használni temperálásra ilyen kis helységnél, vagy 
> csak ilyen "10 perccel hasznalat elott bekapcsolom" jelleggel érdemes?
>
> Köszi,
> Zoli
>
>

Fürdőbe vannak ügyes lapos fali fűtőtestek és infra panelek is.

A infra panel nagyon kellemes tud lenni, ha jó helyre "néz" a sugárzása.

Ha csak 1 fala van a kültér felé (és földszintes a ház), akkor cirka 15 
m2 a hűlő felülete.
Nagyjából U =1,3 W/m2K  átlaggal saccolható.
Vagyis fokonként 15*1,3=19,5 Watt teljesítmény kell.
- 15/+23 fok esetén ez 38*19,5=741 Watt, szellőzéssel >> ~0,75 kW

Egy teljes fűtési szezonra +4/+23=19 fok hőlépcsővel
0,75x18x185=2497,5 >> 2500 kWh

fából 22-23 eFt
gázból 28-35 eFt
áramból ~60 eFt

Ha napközben leengedem ~20 fokra akkor 15%-al kevesebb...

KJ