[elektro-etc] vellany alberletben
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Mon Oct 13 23:03:00 CEST 2014
Karoly Czovek <info at kodollak.hu> írta, 2014. 10. 13.:
> Bp. VI. Károly körút környéke….
> Azt mondják menet közben pukkan el, nem felkapcsoláskor, nem pislog...
>
> Sanszos még az eleve nagy fesz, nade a 230+-10% bele kéne férjen…. 250V
> névlegesig kb bármi...
> Na majd a műszer megmondja az igazat hétvégén….
>
> Esetleg bármi amit tudok vele kezdeni? Nagyobb névleges feszültségű izzó
> gyanítom esélytelen
betenni egy UPS-t, ha nulla szakadáskor akár 400Volt is lehet, az sipákolni fog
és TV, PC, stb hogyan reagál?
>> On 13 Oct 2014, at 22:22, jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> wrote:
>>
>> Nem tudom, hol van ez, oszlopokról jövő szabadvezetékes-e a
>> becsatlakozás.
>> Ha igen, nekem volt ilyen esetem a közelmúltban: 3 fázis, a nullasodronyon
>> lévő kötés hibás volt. Ezért, ha egy mackósabb fogyasztó be lett kapcsolva
>> az egyik fázisra, az elhúzta a nullasodronyt, ami miatt jelentősen megnőtt
>> a másik két fázis és a nulla közötti fesz --> durrantak el az izzók, de
>> más hiba is keletkezett.
>>
>> Másik lehetőség: eleve jó nagy a fesz, mondjuk 240V.
>>
>> A kontakthiba nem annyira játszik, mert az izzók zöme bekapcskor nyúvad
>> ki. Ha már elég forró a wolfram, nincs gond akár a sűrű kapcsolgatással
>> sem, sőt, a fázishasogatással sem. Az ugye a legsűrűbb kapcsolgatás a
>> szokásosak közül.
>>
>> hjozsi
>
>
More information about the Elektro-etc
mailing list