[elektro-etc] vellany alberletben

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Mon Oct 13 22:22:34 CEST 2014


Karoly Czovek wrote:
> Ismeros panaszkodik, hogy folyamatosan eldurrannak az égők, kb
> hetente 4-5, időm-energiám még nem volt ránézni…
> Látatlanban szétvan hullva a hálózat, vmi nulla kontakthibára
> tippelnék - elég nagy eséllyel kb 10+ éve utánhúzás nélküli AL.
>
> Van egyéb tipp esetleg valakitől?

Nem tudom, hol van ez, oszlopokról jövő szabadvezetékes-e a becsatlakozás.
Ha igen, nekem volt ilyen esetem a közelmúltban: 3 fázis, a nullasodronyon lévő 
kötés hibás volt. Ezért, ha egy mackósabb fogyasztó be lett kapcsolva az egyik 
fázisra, az elhúzta a nullasodronyt, ami miatt jelentősen megnőtt a másik két 
fázis és a nulla közötti fesz --> durrantak el az izzók, de más hiba is 
keletkezett.

Másik lehetőség: eleve jó nagy a fesz, mondjuk 240V.

A kontakthiba nem annyira játszik, mert az izzók zöme bekapcskor nyúvad ki. Ha 
már elég forró a wolfram, nincs gond akár a sűrű kapcsolgatással sem, sőt, a 
fázishasogatással sem. Az ugye a legsűrűbb kapcsolgatás a szokásosak közül.

hjozsi 