[elektro-etc] RH

Szima Gábor sygma at tesla.hu
Sun Aug 24 23:16:56 CEST 2014


Találtam légnedvesség témában egy jó kis anyagot:

http://www.vaisala.com/Vaisala%20Documents/Application%20notes/Humidity_Conversion_Formulas_B210973EN-F.pdf

Pl. RH -> AH (relatív -> abszolút) átszámítás:

AH=6,116*10^((7,5914*t)/(240,73+t))*RH/100%*2,1668/(t+273,15)*100
(t=-20..50 C közötti konstansokkal)

t:  hőmérséklet (C)
RH: relatív páratartalom (%)
AH: abszolút páratartalom (g/m^3)

Pl.
RH=80%
t=20C
----------------
AH=?=13,82 g/m^3

Most ez alapján (is) szellőztetek (RH[B] > maxRH & AH[B] > AH[K]):

2014-08-24 22:30:02: [B] 23.98C/65.50%/14.23g/m^3  [K] 14.19C/92.35%/11.27g/m^3
2014-08-24 22:40:02: [B] 23.92C/64.89%/14.05g/m^3  [K] 14.50C/92.21%/11.47g/m^3
2014-08-24 22:50:02: [B] 23.92C/64.52%/13.97g/m^3  [K] 14.44C/92.55%/11.47g/m^3
2014-08-24 23:00:02: [B] 23.87C/64.16%/13.85g/m^3  [K] 14.44C/91.74%/11.37g/m^3
2014-08-24 23:10:03: [B] 23.87C/63.54%/13.72g/m^3  [K] 14.44C/91.52%/11.34g/m^3

[B] Belső
[K] Külső

t/RH/AH

 								-Sygma