[elektro-etc] mi jön a hűtőkompresszorból?

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Tue Aug 12 15:55:05 CEST 2014


Horváth Péter <justicefriend at freemail.hu> írta, 2014. 08. 12.:
> 2014.08.12. 13:51 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>> www.soos.hu/WEBSET_DOWNLOADS/603/HKALAUZ.pdf
>> 22.oldal az R410a
> Ha szobahőmérsékleten felnyomják 16,6 bar-ra akkor 65 fokon 43 bar.
> De biztos hogy kell ekkora nyomás egy hűtőgépbe ? Kikapcsolt állapotban
> is 16 bar van benne?

kikapcsolva unalmában  25celsius környezeti hőfokon annyit kell mutatnia
egy nyomásmérőnek, mert annak a szaftnak ilyennek kell lennie

>> http://epgepjegyzet.hu/Abra_PDF/5.pdf
>> 10.oldal 13-as ábra mit  mérhetsz,
>> 15. ábra  a  "gőzlécen" meg az, amit a HKALAUZ-on
>>                a táblázaton is kiolvashatsz
> Na ez nekem kínaiul van :)

pl. ismeretlen hűtőközeget lehet a nyomása alapján beazonosítani,
vagy
pl. van egy olyan klímagép, ami  valamikor R407c  hűtőközeggel járt,
tulaja nyöszörög, hogy "nem az igazi", valamennyi gáz elszökött.
Szerelő leszivattyúzza egy ilyen tartályba, és
 pl 25celsiuson leolvas egy  16,6 bart, pedig csak 10,1745 kellett volna

ekkor kiderül, hogy az egyik (a legkönnyebb ) komponens (az r134)
elszivárgott, a arányok eltolódtak

> Erre az enyémre rá van írva hogy R134a.
> A lehegesztett házon belül is van egy flexibilis cső, mivel a szerkezet
> rugalmasan fel van függesztve.
> Az is bírja a 30 bar nyomást?

akkor neked jó  kompresszorod van

www.soos.hu/WEBSET_DOWNLOADS/603/HKALAUZ.pdf
17. oldal

r134a  akár 90celsiuson is mehet, és akkor azt a
32,4489 bart neki bírnia kell folyamatos üzemben is


>