[elektro-etc] Fűtés megoldás /klíma beüzemelés
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Sun Aug 10 12:29:05 CEST 2014
Acs Gabor <levlista at e8e.eu> írta, 2014. 08. 10.:
> KJ leírása szerint van olyan klíma, ami a hidegebb éghajlati zónában is
> jobban teljesít, tehát kell hogy legyen a konstrukciók közt különbség.
> Pl. konstrukciós kérdés lehet, hogy a kültériben a valami (kompresszor?)
> olajozása hány fokon dermed meg, és akkor rá kell fűteni, vagy hasonló.
érdekes,
de pl, az ásványolajosban az R12-es is keveredik az olajjal,
és nem dermedt meg -15 -ben sem
aztán ha R410A-t kellene töltenem egy ásványolajosba, ott gond lenne,
mert az észterolajat szereti, de ha a szaft 5% erejéig beleteszek
R600a-t (bután), akkor attól máris elmegy az ásványolajosban
(mert Drop-in szaftként fog menni)
> Az meg már sw kérdés is lehet, hogy ezeket milyen algoritmussal tudják
> optimalizálni.
More information about the Elektro-etc