[elektro-etc] Fűtés megoldás /klíma beüzemelés

Acs Gabor levlista at e8e.eu
Sun Aug 10 01:13:27 CEST 2014


Ebben a cikkben legalább mértek valamit. Itt kiderül, mennyire nem igaz 
a megadott COP, sőt még az sem, amit egyes 'szakemberek' beszélnek.

2011-es a cikk, azóta azért történt pár dolog, remélem tényleg létezik a 
hideg zónás klíma, már abban az értelemben, hogy amit annak mondanak, az 
valóban hozza is a hideg idős COP-t, és hogy lehet egyáltalán itthon 
kapni. De a Samsung weboldalától, vagy bármelyik letölthető 
dokumentumától, vagy bármelyik klímás weboldal olvasgatásától sem lettem 
ezen a téren okosabb.

Gábor

2014.08.10. 0:58 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> Bármennyire is túrom az Internetet, sehol sem találok értelmes 
> adatokat, mint zóna, COP görbe megadva a klímákhoz. Olyan ez, mint az 
> autóvásárlás, amikor veszel egy alapvetően műszaki cikket egy rakás 
> pénzért, és a katalógusából mindent megtudsz a felhasználói élményről 
> és a rakodó rekeszek sokféleségéről, de se egy nyomatékgörbe, se a 
> váltó fokozatok áttételei, se egy fogyasztási görbe sehol.
> Erről vitatkoztam egy kereskedővel, azt mondja ezek senkit nem 
> érdekelnek, és van-e fogalmam arról, hogy mibe kerül egyetlen oldal 
> egy ilyen katalógusban? Nehogymár nem bírta volna ki a tetves 
> katalógus azt a pár négyzetcentit...
> Csakhogy a marketing, és a ne kelljen lehetőleg a fejet evésen és 
> szexen kívül semmire se használni elve győz mindenek felett.
>
> Nem tudhatod meg, hogy hidegben mit fog csinálni, ahogy azt sem, hogy 
> mennyit fog a leolvasztással foglalkozni. De van Turbo meg Jet meg 
> Good sleep.
> Biztos olyan baromi kínos az -5 - -15 tartomány...
>
> Gábor
>
> 2014.08.09. 20:15 keltezéssel, Kovács József írta:
>> A bivalens(COP=1)/működési határok.
>> HIDEG zónában (2100 óra fűtés/év): -7/-15 fok
>> ÁTLAGOS zónában (1400 óra fűtés/év): +2/-7 fok
>> MELEG zónában(1400 óra fűtés/év): +7/+2 fok
>> Látható, hogy nagyon nem mindegy melyik zónára tervezett a klíma.
>>
>> Mi alapban az átlagos zóna vagyunk(szerintem): azaz + 2 foknál már 
>> csak COP=1 lesz.
>> De, még az is lehet, hogy délről hozták be a meleg zónás cuccot olcsó 
>> akciós árunak!
>> Ezért kell a klíma cimkét jól megnézni a cuccon... 
>> zóna/SCOP/SEER/Energiaosztály
>>
>
>



More information about the Elektro-etc mailing list