[elektro-etc] Fűtés megoldás /klíma beüzemelés

Kovács József kj at faldeko.hu
Sun Aug 10 00:08:50 CEST 2014


2014.08.09. 23:23 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Kovács József wrote:
>
>> 35 fok van bent szobában és ebből dolgozik az egycsöves mindkét
>> oldala. Ezt kezdi el hűteni...
>>
>> A pára meg annyi a 35 fokos szobában, amiből 24 fokon lenne RH=100%
>
> Ez rendben, ezzel lehet már mit kezdeni.
> És mi a cél, mennyi legyen a szoba hőfoka és a páratartalma?
>

Mennyi legyen...?
Abból ítélve, hogy 24/100% a mérési bázis legyen 25 fok :-)
Kintről meg az utánpótlás mondjuk 38 fok és 40% a jó betonos udvarról ... ?

KJ
> hjozsi
>
>