2014.08.09. 21:52 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Fűtésnél az van ugye, hogy forró gázt tol a beltéri felé, és szintén 
> elég meleg folyadék tér vissza.
> Ezt viszont nem lehűti, hanem átmegy a kapillárison vagy expanziós 
> szelepen, és elpárolog, attól hül le.

... és egy része nem ezen standard úton megy a kompresszor felé!
Hanem még melegen kikerüli az expanzió+elpárolgás szakaszt
és durr bele a kompresszor előtti meleg cuccba ...

> Az injektálást konkrétan olvastad? Hova is van spriccelve?

Enhanced Vapor Injection
http://www.samsung.it/clima/dvm-s/tecnologia-dvm-iniezione-di-gas.aspx


KJ

> Az érdekes megoldás, és utólag is megoldható, hogy ezzel a visszatérő 
> forró folyadékkal előmelegíteni a kompresszor szívó bemenetére menő 
> elpárolgott hideg gázt. Vagy így kell érteni, ide van bespriccelve 
> belőle valamennyi? 