Az imént rámutattam mennyit számít a tervezési zóna! a használhatóságban.
Természetesen még a meleg zónás (COP=1 már +7 foknál) klíma is előny
a fűtési szezon egy részében a
villanykályhához/infrafűtéshez/radiátorhoz képest.
Cirka 65 olyan nap lesz a ~195 napból, amikor COP>1 tud lenni ...
Sajnos erre az időszakra már csak
kevesebb mint 1/3-a esik a fűtési energia igénynek!
Az átlagos zónás (COP=1 már +2 foknál) viszont már
cirka 125 olyan nap lesz amikor a klíma jobban teljesít !
Ez már saccra az energi igény nagyobb fele.
A hidegzónás (COP=1 van -7 foknál) cucc pedig
már cirka 165-170 napon (tél függő) át lesz jobb :-)
Ami saccra is az energia igény 80%-a fölött van...
Egy nem túl nagy és nem/alig hőszigetelt háznál
legyen~ 14000 kWh/szezon a fűtés (~1500 m3 gáz)
Nappali áramból: ~580 eFt !
Akkor 15000 kWh-ás szezon energia igénynél,
az akciós nem túl profi klíma SCOP=1,8 esetén (~reális)
a meleg zónás klíma ~1100 kWh >> 50 eFt-t nappali áron spórol
az átlag zónás klíma ~3700 kWh >> 155 eFt
a hideg zónás klíma ~5000 kWh >> 210 eFt
Vagyis a legócskább split klíma ~4 év alatt nullázódik (nappali árammal
számolva).
És innen javul a kép, ha
- átlag pláne ha hideg zónás típus
- jobb a SCOP >> azaz 2013 pláne 2014 után típus !!!
Egy 2014-es típus ára a dupla SCOP miatt
még a meleg zónás típusnál is