[elektro-etc] Fűtés megoldás /klíma beüzemelés

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Aug 9 21:06:37 CEST 2014


Kovács József wrote:
> A megadott COP ekkor érvényes.
> Fűtés:
> belső légállapot: 20 °C/60%
> külső légállapot: +7 °C/90%
>
> Erre kéne kijönnie a 3,5 kW-os típusnál a
> COP=3,01-nek az 1,17 kWh áram mellett.

Nézzük, igyexem becsületesen számolni.
Az adatok a légnedvességre innen származnak:

http://termtud.akg.hu/okt/7/idojaras/3vizlegkorben.htm

Lineáris közelítéssel a 7 fokhoz 7,8g/m3 víztartalom tartozik telített 
állapotban.
7,06g/m3  90% páránál.
A +20K levegő telítetten: 17,3, 60%-nál 10,4 g/m3.

Az 1,17 nyilván kW, nem kWh. Szóval a differencia 2,33kW, ez kell kintről 
jöjjön.

A légáram kifelé továbbra is ugye 420m3/h.

A bejövő levegő felmelegítéséhez kell
13K * 0,117m3/s * 0,9 kWs/m3K = 1,37kW.
(Itt már csökkentettem a melegebbség miatt a fajhőt saccra.)

A kimenő levegő lehűtése bonyolultabb, mert nem lehet egyből tudni, mennyire 
kell lehűteni, csak azt lehet tudni, hogy 3,5-1,17+1,37=3,7kW-ot kell belőle 
kivonni, miközben 20 fokról valami 7 fok alatti hőfokra hűl, és az annak 
megfelelő telítettgőzös állapotba jut. Táblázattal határoztam meg, amiben 
fokonként ott van a légnedvesség, így külön-külön ki lehet számolni, mekkora a 
hűtési teljesítmény, és mekkora a páralecsapódásból származó teljesítmény.
Az jött ki, hogy kicsivel nulla fok fölé kell lehűteni a levegőt.

Ügyes, nincs jegesedés! :-)

Összefoglalva a teljesítményeket:
Szobalevegegőből kivonva 3,7kW,
(Ez két részből áll. Lehűtés: 2,05kW, vízlecsapatás: 1,65kW)
kinti felmelegítése (ez elvont hő) -1,37kW
Hálózatból bejövő: 1,17kW
A mérleg meg pont 3,5kW

Szóval ezúttal nincs hanta a dologban. A megvezetés ott van, hogy azt sugallja, 
fog ez működni hidegebb kinti levegőnél is, csak kicsit rosszabbul, de a 
delikvens a 3,5kW-ot veszi alapul, és arra gondol, hogy max kicsit nő a hálózati 
felvett teljesítmény. Pedid nagyon nem ez történik, hanem elfogy a leadott hő, 
főleg, ha sok a leolvasztás. Márpedig már picit is hidegebb kinti levegőnél már 
be kell jöjjön a leolvasztás, azaz nem tud folyamatos üzem lenni.

hjozsi 



More information about the Elektro-etc mailing list