[elektro-etc] Oldalfali füstgázelvezetés reloaded
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Wed Aug 6 22:02:26 CEST 2014
Xorn <toth.endre at gmail.com> írta, 2014. 08. 06.:
> Cirkot cserélnénk, az új példány egy Bosch. Ehhez létezik gyári,
> eredeti, kettős külső-belső csövezésű levegőbeszívó és
> füstgázelvezető, amit az oldalfalon át ki lehet vezetni. Ennek is
> utánaolvastam, elég szigorúak a feltételek, de nálunk nincs akadálya
> (szemben 10 m-en belül nincs lakóház, földszintes épúlet lévén fölötte
> sincs stb.)
>
> A tervező, aki ma megnézte, hogy miről lenne szó, azt állítja, hogy a
> Gázművek ezzel nem foglalkozik, csak tetőn át kivezetett "kéményt"
akkor lesz mit harcolnod, mert ha nálad "kielégül a szabvány", akkor
engedniük kell!! A lényeg, hogy a tervező kompetenciaszintjén kell tudnod,
hogy a tervező ne tudjon megszopatni.
http://gmbsz.hu/?q=node/88
http://gmbsz.hu/sites/default/files/u18/gmbsz/GMBSZ_2012_hatalyos.pdf
A GMBSZ és az OTÉK szabályozása folytán 6 kW-nál nagyobb teljesítményű
gázkészülék füstgáz-elvezetését homlokzati falra csak korlátozással, a
legtöbb esetben pedig nem is engedik kivezetni.
> fogad el, akkor is, ha eredeti gyári a füstgázelvezetés. Ez kb. 150
> ezerrel jelentene többet az oldalfalinál, annyival hosszabb lenne a
> cső ill. drágább a ferde tetőhöz az átvezető doboz.
>
> A szomszédunknak ráadásul ilyen oldalfali kivezetése van, és
> szemlátomást nem zavarja a Gázműveket (igaz, vagy 10 éve készült, nem
> mostanában).
>
> Mi itt az igazság? Tud erről valaki valamit? Vagy csak kényelmi
> szempont a Gázműveknek?
>
> Best regards,
> Andy
>
>
More information about the Elektro-etc
mailing list