[elektro-etc] klíma reloaded
Kovács József
kj at faldeko.hu
Sat Jun 29 11:47:56 CEST 2013
Miért mond mást?
Persze számolhatom a hűtésre is a COP-t
Akkor az én számaimmal... ami fűtés COP=3 volt.
3 kW hasznos hűtés >> 1.5 kW áram árán: COP=2 a hűtésre
Avagy, a te számaiddal hűtés COP=3 (mondod te)
Ami ez esetben fűtés COP=4 ...
---------
Mivel az energetikai ELV volt a kérdés
ezért választottam a jól átlátható számokat
Amitől egy mai klíma persze jobb COP-al hűt....
KJ
2013.06.29. 11:17 keltezéssel, Kaczmarek Edvard írta:
> Ez mást mond:
>
> The coefficient of performance or COP (sometimes CP) of a heat pump is the ratio of the heating or cooling provided over the electrical energy consumed.
>
>
> "Kovács József" <kj at faldeko.hu> wrote:
>> 2013.06.29. 8:22 keltezéssel, Kaczmarek Edvard írta:
>>> 1.5 kW-ot? Nem 1-et?
>>
>> Akkor nem COP=3 hanem COP=4 lenne.
>>
>> Mivel 3 kW hűtés+1 kW áram = 4 KW
>> és ez COP=4/1=4 ....
>>
>> KJ
>>
>>> Ed
>>>
>>> "Kovács József" <kj at faldeko.hu> wrote:
>>>> Tegyük fel, hogy COP=3 és 100%-on működik éppen
>>>> a névlegesen 3KW hűtésű cucc, akkor
>>>>
>>>> Nyáron: szoba hűtés >> padlás fűtés
>>>>
>>>> - a szobából kiszed 3 kW-t (hűtésre a hűtés oldalon)
>>>> - elhasznál 1,5 kw áramot (a hő szállítására)
>>>> - lead a padláson 4,5 kW-t (fűtés=szobahűtés+áram)
>>>>
>>>> Télen: szoba fűtés >> padlás hűtés
>>>>
>>>> - a padlásról kiszed 3 kW-t (hűti a külteret)
>>>> - elhasznál 1,5 kw áramot (a hő szállítására)
>>>> - lead a szobában 4,5 kW-t (fűtés=padláshűtés+áram)
>>>>
>>>> Ezért látsz két eltérő adatot rá
>>>> - hűtő teljesítmény (amikor ez a hasznos oldala)
>>>> - fűtő teljesítmény (amikor ez a hasznos oldala)
>>>>
>>>> A két esetet a hűtés/fűtés üzemmód váltja
>>>> (megfordul az áramlás iránya benne)
>>>>
>>>> KJ
>>>>
>>>>
>>>> 2013.06.28. 22:03 keltezéssel, Szlifka Tibor írta:
>>>>> Oké, homályosítsatok, mit számolok el, mert nem vagyok képben.
>>>>> --
>>>>> tibi
>>>>>
>>>>>
>>>>> 2013. június 28. 21:55 charles hoss írta, <charles.hoss at gmail.com>:
>>>>>
>>>>>> ha a szallitott ho +a motorteljesitmeny a 3kw , akkor ez a
>>>> legnagyobb pmpo
>>>>>> amit valaha hallottam:)
>>>>>>
>>>>>> bye
>>>>>> dexter
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> 2013. június 28. 21:43 Szlifka Tibor írta,
>>>> <szlifka.tibor at gmail.com>:
>>>>>>
>>>>>>> Ne csináljátok már, ez egy hőszivattyú! A klíma 2.6kW-os, tehát
>>>> felvesz
>>>>>>> elektromosan 800W körüli teljesítményt. Ezt felszorzod EER-el,
>> ami
>>>>>> 3.2-3.4
>>>>>>> körül van, és megkapod a hűtőtejesítményt, ami valamivel 3kW
>> alatt
>>>> van,
>>>>>> de
>>>>>>> csúcsban képes rá. Ezt fogja a kültérin leadni. (Hűtés üzemmódban
>>>>>> fordítva,
>>>>>>> felszorzod COP-al, ami 3.6 körüli, és a beltérin azt fogja
>> leadni.)
>>>>>>> --
>>>>>>> tibi
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> 2013. június 28. 21:32 charles hoss írta,
>> <charles.hoss at gmail.com>:
>>>>>>>
>>>>>>>> Ha a 3kw a motor telesitmenye , akkor a szallitott ho meg
>> valahova
>>>> kell
>>>>>>>> menjen.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Bye
>>>>>>>> Dexter
>>>>>>>> 2013.06.28. 21:20, "Szlifka Tibor" <szlifka.tibor at gmail.com> ezt
>>>> írta:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Nem, 3kW. Honnan jött a duplája?
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> tibi
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> 2013. június 28. 20:09 Imre Kormos írta,
>> <imre.kormos at gmail.com>:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Nem 3, hanem kb 6 kw-al fog fűteni, nem?
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> -----
>>>>> A(z) üzenetben nem található vírus.
>>>>> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
>>>>> Verzió: 2013.0.3345 / Vírus adatbázis: 3204/6447 - Kiadás dátuma:
>>>> 2013.06.28.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>
>>>
>>> -----
>>> A(z) üzenetben nem található vírus.
>>> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
>>> Verzió: 2013.0.3345 / Vírus adatbázis: 3204/6447 - Kiadás dátuma:
>> 2013.06.28.
>>>
>>>
>
> Ed
>
> Sent from a tamagotchi
>
>
> -----
> A(z) üzenetben nem található vírus.
> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
> Verzió: 2013.0.3345 / Vírus adatbázis: 3204/6448 - Kiadás dátuma: 2013.06.28.
>
>
More information about the Elektro-etc
mailing list