[elektro-etc] klíma reloaded
Kovács József
kj at faldeko.hu
Sat Jun 29 11:21:37 CEST 2013
2013.06.29. 8:54 keltezéssel, Bali Zoltan írta:
> Hej, mi az a motor fűtőtest, vagy villamos gép, aminek van hatásfoka.
> Ha leadja a felvett teljesítményt hő formájába, mi hajtja a kompresszort?
Alapvetés: minden villanyáram hőként végzi :-)
Legfeljebb menetközben egy ideig mechanikai munkának álcázza magát...
Szóval, a kompresszor a sűrítéssel MUNKÁT végez a gázon.
Ami ettől kínjában végül is melegszik.
Ezt a meleget vesszük ki a körfolyamat végén belőle.
Azaz a kompresszor árama >> hővé alakul.
Persze jöhetsz a hatásfokkal, de egy villanymotor hatásfoka ~100%
A motor veszteségi melegéét szokás is hasznosítani.
Úgy, hogy a klima gázzal hűtik.... vagy a fűtött térbe rakják.
Hagy kerüljön csak bele az kis meleg is a hasznos melegbe!
Hűtő cucc kültári oldlaán persez nem cicóznak enynit.
Ott elviszi a légarámlás, de ettől ott van az a meleg oldalon.
Szóval, igen a meleg/fűtő oldalon a hűtőteljesítmény+áram jelenik meg.
KJ
> Üdv. Zoli
>
> 2013. 06. 28. 22:31 keltezéssel, Kovács József írta:
>> Tegyük fel, hogy COP=3 és 100%-on működik éppen
>> a névlegesen 3KW hűtésű cucc, akkor
>>
>> Nyáron: szoba hűtés >> padlás fűtés
>>
>> - a szobából kiszed 3 kW-t (hűtésre a hűtés oldalon)
>> - elhasznál 1,5 kw áramot (a hő szállítására)
>> - lead a padláson 4,5 kW-t (fűtés=szobahűtés+áram)
>>
>> Télen: szoba fűtés >> padlás hűtés
>>
>> - a padlásról kiszed 3 kW-t (hűti a külteret)
>> - elhasznál 1,5 kw áramot (a hő szállítására)
>> - lead a szobában 4,5 kW-t (fűtés=padláshűtés+áram)
>>
>> Ezért látsz két eltérő adatot rá
>> - hűtő teljesítmény (amikor ez a hasznos oldala)
>> - fűtő teljesítmény (amikor ez a hasznos oldala)
>>
>> A két esetet a hűtés/fűtés üzemmód váltja
>> (megfordul az áramlás iránya benne)
>>
>> KJ
>>
>>
>> 2013.06.28. 22:03 keltezéssel, Szlifka Tibor írta:
>>> Oké, homályosítsatok, mit számolok el, mert nem vagyok képben.
>>> --
>>> tibi
>>>
>>>
>>> 2013. június 28. 21:55 charles hoss írta, <charles.hoss at gmail.com>:
>>>
>>>> ha a szallitott ho +a motorteljesitmeny a 3kw , akkor ez a
>>>> legnagyobb pmpo
>>>> amit valaha hallottam:)
>>>>
>>>> bye
>>>> dexter
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> 2013. június 28. 21:43 Szlifka Tibor írta, <szlifka.tibor at gmail.com>:
>>>>
>>>>> Ne csináljátok már, ez egy hőszivattyú! A klíma 2.6kW-os, tehát
>>>>> felvesz
>>>>> elektromosan 800W körüli teljesítményt. Ezt felszorzod EER-el, ami
>>>> 3.2-3.4
>>>>> körül van, és megkapod a hűtőtejesítményt, ami valamivel 3kW alatt
>>>>> van,
>>>> de
>>>>> csúcsban képes rá. Ezt fogja a kültérin leadni. (Hűtés üzemmódban
>>>> fordítva,
>>>>> felszorzod COP-al, ami 3.6 körüli, és a beltérin azt fogja leadni.)
>>>>> --
>>>>> tibi
>>>>>
>>>>>
>>>>> 2013. június 28. 21:32 charles hoss írta, <charles.hoss at gmail.com>:
>>>>>
>>>>>> Ha a 3kw a motor telesitmenye , akkor a szallitott ho meg valahova
>>>>>> kell
>>>>>> menjen.
>>>>>>
>>>>>> Bye
>>>>>> Dexter
>>>>>> 2013.06.28. 21:20, "Szlifka Tibor" <szlifka.tibor at gmail.com> ezt
>>>>>> írta:
>>>>>>
>>>>>>> Nem, 3kW. Honnan jött a duplája?
>>>>>>> --
>>>>>>> tibi
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> 2013. június 28. 20:09 Imre Kormos írta, <imre.kormos at gmail.com>:
>>>>>>>
>>>>>>>> Nem 3, hanem kb 6 kw-al fog fűteni, nem?
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>> -----
>>> A(z) üzenetben nem található vírus.
>>> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
>>> Verzió: 2013.0.3345 / Vírus adatbázis: 3204/6447 - Kiadás dátuma:
>>> 2013.06.28.
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>>
>
>
>
> -----
> A(z) üzenetben nem található vírus.
> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
> Verzió: 2013.0.3345 / Vírus adatbázis: 3204/6447 - Kiadás dátuma:
> 2013.06.28.
>
>
More information about the Elektro-etc