[elektro-etc] klíma reloaded

Kovács József kj at faldeko.hu
Sat Jun 29 11:12:47 CEST 2013


2013.06.29. 8:22 keltezéssel, Kaczmarek Edvard írta:
> 1.5 kW-ot? Nem 1-et?

Akkor nem COP=3 hanem COP=4 lenne.

Mivel 3 kW hűtés+1 kW áram = 4 KW
és ez COP=4/1=4 ....

KJ

> Ed
>
> "Kovács József" <kj at faldeko.hu> wrote:
>> Tegyük fel, hogy COP=3 és 100%-on működik éppen
>> a névlegesen 3KW hűtésű cucc, akkor
>>
>> Nyáron: szoba hűtés >> padlás fűtés
>>
>> - a szobából kiszed 3 kW-t (hűtésre a hűtés oldalon)
>> - elhasznál 1,5 kw áramot (a hő szállítására)
>> - lead a padláson 4,5 kW-t (fűtés=szobahűtés+áram)
>>
>> Télen: szoba fűtés >> padlás hűtés
>>
>> - a padlásról kiszed 3 kW-t (hűti a külteret)
>> - elhasznál 1,5 kw áramot (a hő szállítására)
>> - lead a szobában 4,5 kW-t (fűtés=padláshűtés+áram)
>>
>> Ezért látsz két eltérő adatot rá
>> - hűtő teljesítmény (amikor ez a hasznos oldala)
>> - fűtő teljesítmény (amikor ez a hasznos oldala)
>>
>> A két esetet a hűtés/fűtés üzemmód váltja
>> (megfordul az áramlás iránya benne)
>>
>> KJ
>>
>>
>> 2013.06.28. 22:03 keltezéssel, Szlifka Tibor írta:
>>> Oké, homályosítsatok, mit számolok el, mert nem vagyok képben.
>>> --
>>> tibi
>>>
>>>
>>> 2013. június 28. 21:55 charles hoss írta, <charles.hoss at gmail.com>:
>>>
>>>> ha a szallitott ho +a motorteljesitmeny a 3kw , akkor ez a
>> legnagyobb pmpo
>>>> amit valaha hallottam:)
>>>>
>>>> bye
>>>> dexter
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> 2013. június 28. 21:43 Szlifka Tibor írta,
>> <szlifka.tibor at gmail.com>:
>>>>
>>>>> Ne csináljátok már, ez egy hőszivattyú! A klíma 2.6kW-os, tehát
>> felvesz
>>>>> elektromosan 800W körüli teljesítményt. Ezt felszorzod EER-el, ami
>>>> 3.2-3.4
>>>>> körül van, és megkapod a hűtőtejesítményt, ami valamivel 3kW alatt
>> van,
>>>> de
>>>>> csúcsban képes rá. Ezt fogja a kültérin leadni. (Hűtés üzemmódban
>>>> fordítva,
>>>>> felszorzod COP-al, ami 3.6 körüli, és a beltérin azt fogja leadni.)
>>>>> --
>>>>> tibi
>>>>>
>>>>>
>>>>> 2013. június 28. 21:32 charles hoss írta, <charles.hoss at gmail.com>:
>>>>>
>>>>>> Ha a 3kw a motor telesitmenye , akkor a szallitott ho meg valahova
>> kell
>>>>>> menjen.
>>>>>>
>>>>>> Bye
>>>>>> Dexter
>>>>>> 2013.06.28. 21:20, "Szlifka Tibor" <szlifka.tibor at gmail.com> ezt
>> írta:
>>>>>>
>>>>>>> Nem, 3kW. Honnan jött a duplája?
>>>>>>> --
>>>>>>> tibi
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> 2013. június 28. 20:09 Imre Kormos írta, <imre.kormos at gmail.com>:
>>>>>>>
>>>>>>>> Nem 3, hanem kb 6 kw-al fog fűteni, nem?
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>> -----
>>> A(z)  üzenetben nem található vírus.
>>> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
>>> Verzió: 2013.0.3345 / Vírus adatbázis: 3204/6447 - Kiadás dátuma:
>> 2013.06.28.
>>>
>>>
>>>
>
>
> -----
> A(z)  üzenetben nem található vírus.
> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
> Verzió: 2013.0.3345 / Vírus adatbázis: 3204/6447 - Kiadás dátuma: 2013.06.28.
>
>



More information about the Elektro-etc mailing list