[elektro-etc] gáz vs. hőszivattyú

Leto Tokarev leto at irisz.hu
Mon Sep 10 06:43:34 CEST 2012


> Kell cső a kültéri-beltéri közé (kb. 3 méter),

9k/meter szerelve

> szivattyú,

~60k

> termosztátok (min.

Megoldod :)

> osztó-gyűjtő (10 kör),

Aramlasmeroset vegyel, 8k/kor kb
A 10 kor 1 vagy tobb OGY-n valosul meg?

> HMV tartály,

Mivel neked lassan es nem tul melegre olcso futeni (alacsony 
eloremenovel), kb a napi vizszuksegletet tedd el 
Heizer eleg olcso
Erdemes nagyobb hocserelo feluletut venni
HMV cirkulacio?
+bizt szelep
+megeri venni futopatront ~20k bele, ha elpukkad a hsz legalabb melegviz 
legyen

> vezérlés, hőmérő.

Megoldod :)
Aztan nem tudom fejbol a zubadannak van-e dedikalt hmv csove, ha nincs 
akkor kell villanyos 3jaratu szelep
>
> Aztán a hűtéshez egy víz-levegő hőcserélő + ventillátor.

Aka legcsatornazhato fancoil
Parasztba autohuto bontobol :)
Kell szezonon belul huteni es futeni is?
Ha igen, akkor +1 szivattyu
+mikrobuborek levalaszto 20k
+iszaplevalszto 20k

Ja meg kell egy hidr.valto
(HSZ kimenet------mikrobuborek levalaszto-valto-iszaplevalszto-hsz 
visszatero
Ezzel parhuzamosan a hmv, es az egeszet tekerheti a hsz beepitett kis pocs 
keringetoje

A valto masik oldalara meg pakolod az 1 vagy 2 nagy keringetot
)

HSZ-OGY kozott illene valami vastagabb csovel menni (alacsony eloremeno, 
nagy tomegaram, alacsony zaj), nagyobb tavolsagnal jelentos koltseg lehet!

+mindenhova gombszelep, atalakitok bilncsek bizbaszok ~100k
+futes tagulasi tartaly 20k
+ha zavar a hmv bizt szelep csopogese akkor oda is tagulasi 20k



Leto


More information about the Elektro-etc mailing list