[elektro-etc] SEWT hőcserélő méretezés
Szima Gábor
sygma at tesla.hu
Wed Oct 17 12:16:57 CEST 2012
On Wed, 17 Oct 2012, Vajk Fekete wrote:
> A szamolas elegge bonyolult. Normalis esetben van tablazat/gorbesereg a
> cucc adatlapjaban, ami kozeghomersekletekre es sebessegekre megadja a
> teljesitmenyt.
Na, találtam használható paramétereket:
http://hungaroairmatik.hu/termek/hcwk_100_hidegvizes_huto-kalorifer.html
Ezek szerint (pl. CWK 200):
Levegő: 454 m^3/h, 25 -> 14 C (2.10 kW)
Víz: 324 l/h, 6 -> 12C
> Aramlas nelkul 10W/fok/m2-el szamolva kellene a masfel
> kilowatthoz 21.4m2 felulet.
Na igen, ez az amit nem adnak meg.
> osszehasonlitasul:
>
> egy auto hutoje nyari szagulaskor:
> viz 95/90 fok, levego 30/50 fok, deltaT igy kb 50 fok. teljesitmeny mondjuk
> 150kW. a fenti saccologia szerint kenyszeritett legaramlas nelkul kellene
> 300m2, de a legsebesseg mondjuk 40m/s ezert eleg az az 1-2 ami van a
> hutoben.
Zigulinál azért csak nem lesz 150kW. ;)
> hat nagyon okosak nem lettunk.
Azért csak tanultunk valamit.
-Sygma
More information about the Elektro-etc