[elektro-etc] fagyasztó
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Wed Jun 27 05:35:25 CEST 2012
Cser Tamas wrote:
> pl. nekem egy "sima"azaz "nem fagyasztó" SN +15celsius felett a
> "hűtőtérben" +4celsiust, +11celsiusnál belül már csak +6
> de +10-nél már leállt, és emiatt már felvette a környezetét,
> és a "hűtőtér" is +10celsiusos lett +7-nél +7, stb
>
> szóval emiatt kerestem "kapcs rajzot", de nem találtam, október előtt
> ki kell kötnöm benne a gyári elektronikát
Nem biztos, hogy ilyen egyszerű a dolog.
Meg lehet, hogy nem is kikötni kell, hanem becsapni. Valahol találhatsz egy
hőfokérzékelőt a meleg oldalon is, ami észreveszi, ha túl hideg van, ezért nem
indul el. Lehet, hogy csak ezt a hőfokérzékelőt kell megfűteni egy kicsit egy
odabiggyesztett ellenállással pártized wattal.
Persze ettől hideg marad a gép meleg oldala, és nem tudom, ez milyen problémát
okoz a kompresszornak pl. Ki lehet egyszerűen is próbálni, ha van hozzáférés:
lekötni a gépről, miután megvan, hogy hova megy rajta a fázis meg a nulla, és
kintről megtáplálni, és nézni, mi lesz. Persze nem most, hanem télen.
Azért nem gondolom, hogy nagy baj történne, mert pl a klímával lehet fűteni is.
Az meg nagy ciki lenne, ha csak akkor lehetne fűteni, ha már meleg van bent. :-)
Bár nincs kizárva, még sosem próbáltam úgy ki, hogy bent is jól lehül a levegő,
de bizisten télen kipróbálom, ha lesz rá alkalom. De csak az R22-t tartalmazóval
tudom kipróbálni. (Tényleg, elment az egyikből a gáz, nem működött hűtésre, és
kaptam R422-t, azzal utánatöltöttem, és egyelőre működik.)
Az R407-et tartalmazót nem tudom kipróbálni, mert ezt a teret csak nagyon hosszú
idő alatt lehet nulla alá hűteni.
Viszont van páramentesítő, az R410-et tartalmaz, azt ki tudom próbálni hidegben
is. Sőt, ki is próbáltam már: azt történik, hogy a hideg oldali fagyvédelme
miatt kapcsol le, de csak emiatt. Hiszen ekkor nem tudja betölteni a szerepét. A
hűtőgépekben ilyen probléma nincs.
hjozsi
More information about the Elektro-etc