[elektro-etc] antenna tápellátás gond
Kormos Imre
imre.kormos at gmail.com
Tue Jun 19 11:06:27 CEST 2012
Ez igy nem fog menni, a soros kondenzátoros megoldás áramgenerátor jellegű
meghajtást csinál, tehát terheletlenül meg fog jelenni a 325V ott, ahol
12V-or vársz..
KI
> -----Original Message-----
> From: elektro-etc-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-etc-bounces at tesla.hu]
> On Behalf Of Cser Tamas
> Sent: Tuesday, June 19, 2012 10:33 AM
> To: elektro-etc at tesla.hu
> Subject: [elektro-etc] antenna tápellátás gond
>
> 12VDC 100mA dugasztáp látott el egy antennaerősítőt
>
> a 230/12Voltos trafója elszállt, de a 4diódás híd, elkós (470uF 25V)
> 75L12 (TO220 tokban) tápegységrész megmaradt
>
> a 4diódás (üvegdiódás, leolvashatatlan típus) és a 230V hálózat közé egy
> kondi + 2db ellenállásos "trafóemulátort tennék", csak mekkora legyen a
> kondi és az előtétellenállás?
More information about the Elektro-etc