[elektro-etc] ELMÜ és a földelés meg a villámocska
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sun Jul 29 10:54:23 CEST 2012
Cser Tamas wrote:
> igazából körbe sem tudom árkot ásni (mert oldalhatáros a ház,
Jó, akkor csak U alakban.
> körbejárdáztam legalább 1m szélesen, és nem lenne hedvem
> feltörni ), meg egy 80éves vasalatlan házalapot nem tudnám
Nem kell feltörni, a járdán kívül is jó.
> marad a szondázgatás, de a ház alatti tökszáraz iszapos sárgahomok
Végülis az se rossz, de a szondák összekötése miatt úgyis kell ásni. Ha meg nem
ásol, akkor föld feletti kábelezés fog kelleni.
> minimum 500 Ohmméteres, az eléggé szartérő, ha 1,5méterrel arrébb
> a virágágyás sarkában leütött szonda nedves sárgahomok
> kb 120 Ohmméteres
Ezekkel kevésbé kell foglalkozni.
> mondjuk a ház alatt ipari vaslemezes földelt padlót kellene a
> szondákra kikötni :-( ?
Az túlzás.
> vagy
> pl. konyhai kőburkolat alatti ágyazóhabarcsos rétegbe csibehálót
Az nem jó, felesleges is. A vékony drótok lehet, hogy nagy felületet adnának, de
nem bírják a nagy áramlöketet.
> azt viszont már éreztem, hogy földeletlen konnektorból táplált
> PC vasdoboza csípett a házon belül egy aljzatbetonon mezitlábbal állva
Ilyet nem nagyon szabadna csinálni.
> (a PC pár nF szűrőkondija a PC tápban nagyon pici mA-t csinál, de a
> 115Voltot megéreztem, akkor vittem egy földelőkanócot a kerticsaphoz)
Akkor már vihetted volna jó helyre is: a bejövő nullához, ami le van földelve.
Ez a vízcsőhálózathoz való kötözgetés csak arra jó, hogy ha egybe van fémesen a
szomszédokéval, akkor egymást veszélyeztetik az emberek. Az lenne a jó, ha
mindenkinek műanyag lenne a bekötése, ezzel nem lehetne egymást egy-egy zárlatos
holmival veszélyeztetni. A saját bojlert meg vízcsapokat is ezzel meg már be
lehet kötni a védővezető hálózatába, sőt, be is kell.
hjozsi
More information about the Elektro-etc