[elektro-etc] fűtés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sun Jul 29 00:36:42 CEST 2012
Kovács József wrote:
> Asszem eddig még csak tartályos megoldást láttam a kondikazánnal
> együtt.
Akkor jó. Bár van olyan nézet, miszerint a tartályos módi csak veszteségforrás,
szóval nem biztos, hogy a kondikazán tartállyal jobb, mint a direkt felemelve a
teljesítmény, aminek az az ára, hogy nem kondi. Állítólag a mai kazánok
lángmodulációja kiváló.
> Egy zuhany ~7 liter/perc így a ~15 liter/perc már elég egy családnak.
> (amúgy is ~20 liter/perc körül van az átlag lakás kifolyási limitje)
>
> Ami 35*15*60*1,16/1000=~36 kW
Ezt a sort nem fogtam.
én úgy számolok, hogy a hőfokemelkedés kb 25 fok, 15 liter/perc az 0,25 liter/s,
a víz fajhője 4,2kJ/fokliter,
Ezzel P=25 fok * 0,25 liter/s * 4,2kWs/fokliter = 26 kW (mértékegységben is
kijön ugye)
De igazad van, ha tartályos, akkor még a pár kW is elég. Viszont nem jó, ha csak
35 fokra melegít vagy ilyesmire. Szóval a hmv-nél el kell tekinteni valszeg a
kondenzációs hatástól, ami nem nagy ügy, mert a fütés a lényeg, az meg jóval
nagyobb energia/nap.
hjozsi
More information about the Elektro-etc
mailing list