[elektro-etc] fűtés
Kovács József
kj at faldeko.hu
Sat Jul 28 21:13:36 CEST 2012
2012.07.28. 17:18 keltezéssel, Fuzesi Arnold írta:
> Ezer éves FÉG kazán upgrade lenne aktuális.
>
> Mit javasoltok? Kondenzációsig jutottam el, esetleg van fejlődés ami
> árban kb. ez a szint, de okosabb ügyesebb? Tipusra? Vagy majd mindegy?
>
> Teljesítményt hogy érdemes belőni? Számolni nem fogom tudni, nincsenek
> kiindulási adataim.
>
> (Ház közben le lett szigetelve, az eredetileg betervezett 21KW töredéke
> sincs kihasználva. (de soha nem is volt, fél lángon ment max legjobb
> esetben is) Hatásfok szempontból szeretném közelíteni, olyan kazánt
> választani ami a legjobb hatásfokon tud üzemelni az átlagos magyar télben.
> (-10 fokos hideg nem szempont, max felöltözik az ember, nem kell
> tartalék, vegyeskazán is van ha nagy a baj...)
Ez esetben 3-4-(5) kW maxban is elég
Az átlagos téli takony időben (nulla-mínusz)pedig 1,5-2 kW
Tehát olyan kell, ami minél kisebbre tud lemenni a modulációval.
Az esetleg lehült ház, gyors felfűtéséhez is elég a max duplája.
Ami így 8-10 kW max tekjesítméynt jelent...
Ha, a melegvizet is ez csinálja, akkor is elég a 8-10 kW.
Szóval egy (8)-10-12 kW-os ami jó kicsire tud modulálni.
Nem sok ilyen van de, azért akad már...
> A puffertartály dolgon sokat agyaltam, miért nem elterjedt.
> Elvben tök jó hatásfokkal fel lehet melegíteni valamilyen hőmérsékletre,
> és onnan keverni a radiátorokba a vizet. Kazán igy mindig ideális
> hatásfokon tudna járni, és a radiátort is az ideális hatásfokon lehetne
> működtetni.
> (Kettő nem feltétlen egyezik, sőt... )
> De nem látom, hogy sok helyen alkalmaznák. Miért?
A kondenzációs a MINÉL KISEBB előremenő hőmérsékletet szereti.
A pufferben vesztenél 3-5 fokot, ami csak rontja a hatásfokot.
A dupla keringető szivattyú szintén energia pazarlás...
a tartály és hőcserélő, pedig extra költség.
A hőszigetelt (tégla+beton) házak időállandója viszont
jó nagy így ritkán kell ráindítani, ha már fel van fűtve...
Akkorra a pufferben ki is hűl víz :-(
Másként fogalmazva maga a hőszigetelt ház a hőpuffer :-)
----
A puffer a vegyesnek kell, nomeg akkor, ha
ordenáré módon túl van a kondi kazán méretezve...
KJ
> A.
>
>
More information about the Elektro-etc
mailing list