[elektro-etc] légvezeték 1. kerdessor
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Fri Jul 13 02:53:44 CEST 2012
amit említettem, (az öregkanócosdit ) azt NEM ÉN találtam ki, hanem az
elmü hálózati szolgáltatói, akik az ideiglenes helyreállítást
csinálták. ( kedden áram elment automata bizti lecsapódása nélkül,
tehát a méretlen szakaszos sodrott Al-Cu sodrott kontaktus gond volt
az MNOSZ 447-es szabvány kb 1950-ben érvényes szabvány szerinti )
"A méretlen fővezeték szabványtalan, több helyen toldott, összeégett.
A rossz kötést ideiglenesen helyreállítottuk. A fogyasztó felelősséget
vállal a szabványosításig, ami 15 napon belül meg fog történni
regisztrált villanyszerelő közreműködésével "
ha az öregkanócosdival 80EHUF lenne és újkanócosdival 100EHUF, biztosan
az újkanócosdit választom. Most kaptam az elmünél a környékbeli felszenteltek
listáját, az árajánlatokat holnap kezdem bekérni
kb 4éve volt a sodrott korbácsos betonoszlopos felújítás az utcában,
és 4 oszloppal arrébb talán 160A-es (esetleg 80A) szakaszkapcsolós késes
kombinációval kapjuk az áramot az utcában.
persze a szerelőkre rá kell bíznom, hogy milyen keresztmetszet kell szerintük,
mert végülis ők írják alá az elmü felé a papírokat, és nekik kell az <1%
feszültségesést igazolniuk. "A létesíteni kívánt csatlakozó hosszának
függvényében kiválasztott keresztmetszet feszültségesése <1%,
megfelel! " szöveget írja alá az
elmü által felszentelt, és a 230V esetén a < 2,3V feszültségesés lenne a cél
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta, 2012.07.12.:
> Cser Tamas wrote:
>> műanyagdobozos villanyóra dobozos ketyere fog keszülni
>> regisztrált szerelővel
>>
>> elsö kérdes,
>> az elmü europarkos műszaki ügyintézőjénél rákérdeztem, hogy
>> az elmü hibajavító emberei szerint a háztetőnél kiálló vascsőből
>> kijövő vezeték és az utcai oszlopról jövő öreg, de jó vezeték szorítós
>> ketyerével IS lehet összekötve, azaz az új szabvány szerinti
> ...
>> 2x15m 4mm2 aluvezetéken 25A terhelésnél a feszültségesés
>> mekkora lenne?
>
> Le kéne már akadnod ezekről a régi holmikról.
> Egyszer az életben megcsináltatod rendesen, akkor be fogna jönni 25 esetén
> 16-os
> vagy 25-ös alu vezetékkel, és ezt a fajta feszeséses helyi gondjaidat
> egyszersmindenkorra (na ezt biztos rosszul helyesírtam) elfelejthetnéd.
>
> Azért kellene lecserélni a bejövő kanócot, mert már nem divat az oszlopokra
>
> biztit rakni, tán még a szakaszbizti se divat, szóval a bejövő vezetéknek is
> ki
> kell bírnia a trafónál lévő, akár 400A-es vagy még nagyobb bizti kiolvadását
>
> előidéző zárlatot. Erre meg nem igazán jó a 4mm2-es alu.
>
> Úgy tudom, hogy aluból a 16-os, rézbő a 10-es a minimum. De ők majd fogják
> tudni, mi a megfelelő, rájuk kellene bíznod. A tartódat mechanikailag fogják
>
> nyilván megvizslatni, és ha nem jó, vagy megcsinálják jóra, vagy kicserélik,
>
> vagy nemtom, de az egész végülis biztos jó lesz. Leginkább ezügyben érhet
> meglepetés.
>
> hjozsi
>
>
More information about the Elektro-etc