[elektro-etc] légvezeték 1. kerdessor
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Thu Jul 12 21:30:57 CEST 2012
Cser Tamas wrote:
> műanyagdobozos villanyóra dobozos ketyere fog keszülni
> regisztrált szerelővel
>
> elsö kérdes,
> az elmü europarkos műszaki ügyintézőjénél rákérdeztem, hogy
> az elmü hibajavító emberei szerint a háztetőnél kiálló vascsőből
> kijövő vezeték és az utcai oszlopról jövő öreg, de jó vezeték szorítós
> ketyerével IS lehet összekötve, azaz az új szabvány szerinti
...
> 2x15m 4mm2 aluvezetéken 25A terhelésnél a feszültségesés
> mekkora lenne?
Le kéne már akadnod ezekről a régi holmikról.
Egyszer az életben megcsináltatod rendesen, akkor be fogna jönni 25 esetén 16-os
vagy 25-ös alu vezetékkel, és ezt a fajta feszeséses helyi gondjaidat
egyszersmindenkorra (na ezt biztos rosszul helyesírtam) elfelejthetnéd.
Azért kellene lecserélni a bejövő kanócot, mert már nem divat az oszlopokra
biztit rakni, tán még a szakaszbizti se divat, szóval a bejövő vezetéknek is ki
kell bírnia a trafónál lévő, akár 400A-es vagy még nagyobb bizti kiolvadását
előidéző zárlatot. Erre meg nem igazán jó a 4mm2-es alu.
Úgy tudom, hogy aluból a 16-os, rézbő a 10-es a minimum. De ők majd fogják
tudni, mi a megfelelő, rájuk kellene bíznod. A tartódat mechanikailag fogják
nyilván megvizslatni, és ha nem jó, vagy megcsinálják jóra, vagy kicserélik,
vagy nemtom, de az egész végülis biztos jó lesz. Leginkább ezügyben érhet
meglepetés.
hjozsi