[elektro-etc] hőveszteség számítás

Radó Zoltán levlista at maxcore.hu
Tue Jan 24 10:01:30 CET 2012


> Radó Zoltán wrote:

>> Qw -számított égéstermék-veszteség
>> cw - égéstermék fajhője az adott hőmérsékleten
>> mw - az égéstermék tömegárama
>> tu - a környezeti hőmérséklet
>> tw - az égéstermék hőmérséklete
>>
>> Qw = cw * mw * (tw-tu)
>>
>>
>> Igazából az érdekelne, hogy jól gondolom-e, hogy
>>
>> Qw = cl * ml * (tw - tu)
>>
>> cl - beszívott levegő fajhője
>> ml - beszívott levegő tömegárama

> Szerintem nem gondolod jól. Sokkal kisebb a beszívott levegő térfogatárama, mint 
> az égésterméké, meg hát az összetétele is más, ezért a fajhője is más.

> hjozsi 

Ja persze... Csak a levegő felmelegedésében gondolkoztam. Kifelejtettem az égést.. :(


Egyébként tudja valaki, hogy hogy mérik az égéstermék fajhőjét, meg tömegáramát? Gáznál
még csak-csak el tudom képzelni, de szilárdnál (főleg fánál) ez azért jóval problémásabb
lehet.

Z.