[elektro-etc] venti vezérlés (Légáramlás zaj)
Móczik Gábor
pm_levlista at progzmaster.hu
Mon Jan 23 18:41:38 CET 2012
2012.01.22. 15:15 keltezéssel, Móczik Gábor írta:
> 2012.01.22. 14:37 keltezéssel, May Károly írta:
>>>> Valószínűleg. Vélhetőleg nem egyenes arányosság van a fordulat és a zaj
>>>> között. Ha nem ugrásszerűen ugrik meg a zajszint egy ponton a fordulat
>>>> növelésével, akkor simán csak az áramlás sebessége miatt növekszik.
>>>> (ezt
>>>> csak frekiváltóval lehetne eldönteni)
>>> Na ez az ami még nincs, de valószínűleg kellhet, mert ez a
>>> teljesítmény már talán túl nagy is lesz.
>>> Majd beszerzünk egyet, mindenesetre igencsak meglepett hogy ennyivel
>>> zajosabb lett.
>>
>> Kisérletre talán egy toroidtrafó is megteszi, a fordulatot nem növelni
>> hanem csökkenteni akarod.
>
> 3F toroidom sincs sajnos.
>
> Frekiváltó valószínűleg egyébként is kell, mert erősen változó hogy hány
> munkaterületről kell egyidőben elszívni, ennek megfelelően kell állítani
> a ventit is.
Az jutott eszembe, hogy mi lenne, ha a frekiváltót a szívótér vákuuma
alapján vezérelném?
Elvben, adott csövön adott nyomással adott átáramlás adódik. Ha nyitnak
még egy csonkot, csökkena vákuum (nő az abs. nyomás), ezért lesz kisebb
a szállítás. Ha a szabályzókör fordulatszám növeléssel visszaállítja a
beállított értékre, akkor ezután mindkét elszívó csonkon azons szívás
áll elő.
Működhet ez így?
Állati jó lenne ha ez ilyen egyszerű lenne, nem kellenek kapcsolók,
vezérlések, táblázatok, karakterisztikák, automatikus az egész.
More information about the Elektro-etc