[elektro-etc] Légáramlás zaj

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sun Jan 22 02:07:36 CET 2012


Móczik Gábor wrote:

> Ez egyelőre csak egy venti teszt volt, tehát max terhelésen,
> mindenféle csőszakasz és egyéb szűkítés, miegymás nélkül.
>
> Egyébként egy 250-es radiálventilátor, tehát felállni nem lehet a
> szívócsőben :-) de mondjuk beszélgetni se a közelben.

Akkor még nem biztos, hogy nem lesz jó. Ha meglesz az egész csőrendszer, a 
motorteljesítmény lecsökken, és talán a zaj is, mert nem direktben hallod, sok 
elnyelődik a csőrendszerben.

Ha tök megszűnteted a légáramlást, mert pl a bemeneti vagy a kimeneti nyílást 
lezárod, felpörög a motor, egész kicsire lecsökken a teljesítmény.
Egyszer idehoztak nekem egy ilyesmi ventit azzal, hogy mérjek már bele, mert 
túlságosan melegszik a motorja, holott eddig egy konyhai elszívóban üzemelt, és 
ott nem volt baj. Mérem, tényleg túl nagy az áram. Aztán ez a dolog eszembe 
jutott, elkezdtem letakarni egy lemezzel a bemeneti nyílást, és máris jobb lett. 
Valszeg a konyhai elszívórendszer légellenállása volt akkora, hogy a motor pont 
ne legyen túlterhelve. Nem könnyű méretezni az ilyesmit.

hjozsi 



More information about the Elektro-etc mailing list