2012.01.20. 20:50 keltezéssel, Friedrich Gábor írta:
> Sziasztok!
> Tetőtér helyes rétegrend kialakítása során a párazáró fóliának fel kell
> futni a csúcsba a fogópárok fölé, vagy a fogópárok alsó síkján kell
> körbefutniuk?
> A válaszokat előre is köszönöm.
> üdv
> Fidó
A páraZÁRÁS a belső (meleg oldalon) KELL legyen.
Azaz rögtön a gipszkarton(lambéria/burkolat/stb.) mögött.
Aztán jön a hőszigetelés, ha haladunk a hideg oldal felé...
A hőszigetelés után, kell a kiszellőzést biztosítani.
Itt két eset van...
1.
Manapság a cserép alá páraÁTERESZTŐ (de vízzáró) fólia kerül.
Ez az egyszeres szellőztetés...
szabadtér
cserép
cserépléc
ellenléc (légrést adja) cserép alját hűti és a gyapotot szellőzteti
páraÁTERESZTŐ fólia
szarufák között gyapot (tipikusan 15 cm)
szarufákra merőleges váz, közte gyapot (tipikusan 10 cm)
páraZÁRÓ fólia
lécváz 3-5 cm a burkolatnak és szerelő rés
burkolat
lakótér
2.
Régebben a cserép alá páraZÁRÓ (és vízzáró) fólia került.
Ez a kétszeres szellőztetés...
-------
szabadtér
cserép
cserépléc
ellenléc ( az ELSŐ légrést adja) (a cserép alját hűti)
páraZÁRÓ fólia
MÁSODIK légrés (minimum 5 cm) a gyapotot szellőzteti
szarufák között gyapot (tipikusan 10 cm)
szarufákra merőleges váz, közte gyapot (tipikusan 10-15 cm)
páraZÁRÓ fólia
lécváz 3-5 cm a burkolatnak és vezeték szerelő rés
burkolat
lakótér
-----------
Fontos, hogy a cserép alatti légrések huzatosak legyenek!
Azaz eresznél friss levegő be...
Gerincnél meleg-párás levegő ki...
A belső párazárás viszont NEM lehet kiszellőző!
Sőt rés sem maradhat rajta sehol, amin a pára a gyapotba juthatna.
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9084059&go=115577161
(lásd 41772 hozzászólás)
-------
A fentiek alapján talán eldönthető, hogy mi a konkrét este Nálad.
(mert a kérdés nem volt elég informatív, számomra)
KJ