[elektro-etc] Háromfázisú motor bekötése
Zoltán Ottó Szabó
ottomatkft at gmail.com
Wed Jan 18 21:12:38 CET 2012
Lehet,hogy nem figyeltek az iskolában!
Nem egyedi az eset,mert egy másik cégnél már évekkel ezelőtt hasonló
probléma volt.
Bontott gépészeti berendezéseket vásároltak,majd felszerelték.
A lebontás előtt az új tulaj látta működni a gépeket,de amikor
Magyarországon felszerelték,akkor a motorok egy része verte a
biztosítékokat.
Nem értette a dolgot!
Kérdeztem,hogy nem voltak esetleg trafók is a leszerelt gépeken?
Voltak,de azok útközben eltűntek!
Nem igazán értették azok szerepét,így nem is keseregtek.
Csillagba kötöttem nekik azt a néhány motort,így megnyugodtak.
Üdv. Ottó
2012. január 18. 20:46 Kovács József írta, <kj at faldeko.hu>:
> villanyszerelők "szívnak" azzal a motorral
>>
>
> Mivel az érdemi válasz már megvolt...
>
> Így részemről csak a szakmai szint részre:
>
> Villanyszerelők ?!
> Ugyan már... akkor nem szívnának.
>
>
> KJ
>
>