[elektro-etc] Háromfázisú motor bekötése
potyo
potyo.ada at gmail.com
Wed Jan 18 19:49:36 CET 2012
2012/1/18 Zoltán Ottó Szabó <ottomatkft at gmail.com>
> Sziasztok!
>
> Egy ismerős cégnél villanyszerelők "szívnak" azzal a motorral,melynek az
> adattáblája a linken látható.
>
> http://www.ottomat.hu/archivum/Adattabla/Adattabla.jpg
>
> Nagy a motor áramfelvétele!
>
> Az én véleményem az,hogy a magyar elektromos hálózaton ezt a motort nem
> lehet deltában üzemeltetni!
> Itt csak csillagba köthető.
> Amennyiben deltában szeretnék használni,akkor egy olyan trafót kell a motor
> és a hálózat közzé kötni,amelynek a vonali feszültsége 230V.
>
> Jól gondolom,vagy nem?
Jól. Felesleges a deltán agyalni, csillagba kell kötni és kész. Deltában is
ugyanarra a teljesítményre lenne képes 230V névleges vonali feszültségről,
mint csillagban a 400V-os vonali feszültségről, így a trafó teljesen
felesleges. Esetleg a csillag-delta indításhoz lenne értelme, de ez a motor
túl kicsi ahhoz, hogy probléma lenne a direkt indítással.
More information about the Elektro-etc
mailing list