[elektro-etc] Tetoablak
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Sun Feb 19 22:50:45 CET 2012
szerintem tok egyszeru: a nyereseg az a homersekletcsokkenes * ido. homersekletcsokkenes alatt raadasul a kint-ben dT csokkenese ertendo.
tehat ha jelentosebb idotartamra tudjuk csokkenteni a homersekletkulonbseget, akkor nyerunk.
Dexter esete azert specialis, mert a szomszedai futenek, igy a kint-bent az ugy ertelmezendo a falak egy jelentos reszen, hogy a kint az a szomszed 22 fokos szobahomerseklete.
azert lesz neki 12 fok az allandosult homerseklet, mert ekkor a szomszedtol a -10 fok dT miatt pont annyi ho jon at, mint ami a homlokzati falon a kinti -5 fok benti 12 fok -> 17 fok dT miatt kimegy.
vajk
________________________________
From: Acs Gabor <agabor at electrodesign.hu>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Sunday, 19 February 2012, 22:10
Subject: Re: [elektro-etc] Tetoablak
Ez az amire én régóta kíváncsi lennék, hogy hol van az a határ, amikor
jelentős megtakarítást hoz egy lakás fűtésének szaggatása. 1mp nyilván
nem, 1 óra sem, de 3 nap már gondolom sokat számít.
Gábor
2012.02.19. 21:48 keltezéssel, charles hoss írta:
> Acs Gabor<agabor at electrodesign.hu> írta (2012. február 19. 16:46):
>> HG-vel beszélgettünk erről egyszer (Elektro lista), ő azt mondta, nem lehet
>> igazán spórolni azzal, ha éjjel, meg munkaidőben leveszed a fűtést, mert a
>> falakat vissza kell fűtened akkor, amikor kell a meleg.
>> Egy másik vitában valaki azt hiszem itt mondta, hogy az átlaghőmérséklet így
>> alacsonyabb lesz, ezért csökken így a fogyasztás. De ez szerintem csak pár
>> százalékot jelent.
>> Egy normális beton, vagy téglaházat nem tudsz ilyen üzemmódban használni a
>> tehetetlensége miatt.
> hat , nem tudom .
> a lakasomban ugy tizenegyket fok allandosul ha nincs futes most telen .
> egyedi gazfutes es tippre ha szokas szerint hazamegyek ket-harom napra
> , akkor amikor kikapcsolom a futest , akkor nincs fogyasztasom .
> nyilvan leesik a homerseklet , a falak lehulnek , a bekak elmennek
> hibernacioba :)
> amikor visszajovok , akkor futes be , elektromos hosugarzo be , egy
> oran belul lakhato a lakas . ezalatt nem tudom megetetni a rendszerrel
> haromnapi gazmennyisegemet .
>
> nyilvan egy konstans lakott lakasnal a ho pumpalasa nem lenne nyero
> megoldas - de itt messze nem errol van szo . a szabalyzasi idoszakok
> is hosszabbak es a kihagyas is erdemi - nem csak ki-be kapcsolgatom
> ezzel tulhajtva a kazant a szabalyozhato tartomanyan .
>
> bye
> dexter
>
>
> _____________ NOD32 6534 (20111011) Információ _____________
>
> Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta.
> http://www.nod32.hu
>
>
>
More information about the Elektro-etc