[elektro-etc] venti vezérlés (Légáramlás zaj)

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Tue Feb 7 22:30:58 CET 2012


2012.02.07. 22:25 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>> Elvben, adott csövön adott nyomással adott átáramlás adódik. Ha
>> nyitnak még egy csonkot, csökkena vákuum (nő az abs. nyomás), ezért
>> lesz kisebb a szállítás. Ha a szabályzókör fordulatszám növeléssel
>> visszaállítja a beállított értékre, akkor ezután mindkét elszívó
>> csonkon azons szívás áll elő.
>>
>> Működhet ez így?
>>
>> Állati jó lenne ha ez ilyen egyszerű lenne, nem kellenek kapcsolók,
>> vezérlések, táblázatok, karakterisztikák, automatikus az egész.
>>
>>
> Elvben igen, de azért mégsem olyan egyszerű a dolog. Hová teszed az
> érzékelőt?
> Gondolom elég cifra a csövezés, így nem egyszerű kitalálni, hogy hol
> legyen.
> Esetleg nem is lehet jól megoldani. Persze kérdés, hogy mennyire
> precízen kell azonos értéken tartani az elszívást.

Nem kell igazán nagy precizitás, csak kb. legyen jó.

Nem túl komplikált a csövezés, és elég nagyok a keresztmetszetek, úghogy 
szerintem nem okoz nagy hibát, ha a venti mellett mérek.

Amit észrevettem, hogy erősen zavarhatja a mérést, a venturi-hatás, ha a 
nyomásmérő cső előtt áramlik a levegő, nagyobb vákuumot mutat mint 
amennyit kellene. Állítólag ez csökkenthető, ha tölcsérszerű csonk lóg 
be a szívócsőbe. Még nem próbáltam.

Ha már itt tartunk, nincs valakinek 1-2kPa relatív vákuumra használható 
nyomástávadója?