[elektro-etc] Fűtés bojlerrel
Szondi
szondilaszlo at gmail.com
Sat Dec 8 20:05:43 CET 2012
Szia !
2012.12.08. 19:51 keltezéssel, Szima Gábor írta:
>
> Sziasztok!
>
> Csinált már valaki ilyet?
>
> 2 napja szívok vele: 120l Hajdu bojler, tágulási tartály, 35/32
> szivattyú.
> Keringés alig van (kb. 1/2 l/perc...), bojler alig megy (kb. 2-300
> watt) lehet, padló nem melegszk (2-2,5 C).
> Elmenő csövek langyosak (bojler kb. 35 fokon), viszatérő 6-8 fok
> körül, az elmenő 40 fokot mutat, mert a szivattyú "ízzik" mellette,
> üzemi nyomás 1,6 bar.
> Lehet a szivatyú a sz at r, de levegősödés (is) megeshet, mert egy idő
> után leesett a kerigés mérhetetlen szintre...
Szinte biztos. A rendszerből bedolgozta a levegőt a bojlerbe, ott meg
szépen lecsökkent a vízszint és csak csordogál a szivattyú felé. Aztán
meg a szivattyú, lehet nem is a víztől, hanem az áramtól izzik. :)
>
> Ha megfordítom a keringést a bojlerben, abból lehet gond?
Ha eléggé folyamatos a keringés, és a fűtésed is megy, biztosan nem.
A kialakítás olyan, hogy a normál irányban jó ideig nem keveredik a
hideg a meleggel.
Fordítva, nagy eséllyel az egész tartály közel azonos hőfokú lesz.
Vagy a tartályt fordítsd el vízszintesbe. :)
> Viszont levegős az nem lesz. :)
Az biztos, de a sok levegő a víz felett, nem biztos, hogy előny.
> Ugyanis a normál HMV üzemben automatikusan légtelenítődik, itt nem.
>
> -Sygma
>
Szerintem.
Üdv.:
Anonymus