[elektro-etc] viharszezon

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sun Apr 8 07:43:32 CEST 2012


Balázs Bámer wrote:

> De. Arra gondoltam, hogy ilyenkor le lehet húzni a hálót, erősítőt, és
> csak offline dolgozni.

Ja, szóval nem az a célod, hogy elmész otthonról, de elfelejtetted a fűt-fát 
kihúzni, ezért para van, hanem arra, hogy csak dolgozni akarsz?
Akkor szerintem az aksi is jó megoldás, meg ez a trafós móka is akár.

A trafó olyan kellene legyen, mint a régi hegesztőtrafók, mármint kivitelre. Két 
oszlop, egyiken a primer, másikon a szekunder, köztük kellő távolság, esetleg 
egy vaslemez, ami szintén le van földelve, ahogy a vas is. A primer úgy 
szigetelve, hogy sok kV-ot kibírjon a primer-vas között.

Ennek a trafónak nagy a szórási induktivitása, ezért, ha a szekunderen kondi is 
lenne, a tüskék nem nagyon mennének át.

Milyen a hálózat az utcán? Szigeteletlen vezetékek (4 vagy több) van az 
oszlopokon, vagy kábelkorbács-szerű az elrendezés?
Azért kérdezem, mert közeli-távoli villámcsapás esetén is az a módi, amikor 
külön vannak a kanócok, létrejöhet a fázis-nulla között nagy tüske is, de amikor 
kábelszerű az elrendezés, akkor nem igazán. Utóbbi esetben ugye, ha akár 
távolabb belever a villám a csupasz sodronyba (ami egyúttal a nulla is), akkor 
nem jön létre nagy feszkülönbség a fázis-nulla között, és a beindukálás veszélye 
is igen csekély, mert rá vannak a szigetelt kábelek csavarva a nullára. Ekkor 
igazán az számít, hogy a ház maga meg a hálózat milyen viszonyban vannak. Ha pl 
a ház körbe van ásva, és le van fektetve földelőhálózat, és ez össze van kötve a 
bejövő nullával keményen, akkor kicsi az esély rá, hogy ülsz a gép előtt, és a 
talpad alatti föld és a gép között túl nagy fesz alakulna ki. Ekkor bármilyen 
leválasztótrafó szinte biztosan teljesen elegendő. Igazán téged véd, nem a 
gépet, mert az nem is szorul rá. Mert biztos nincs az egész ház alatt egy acél 
négyzetháló, tehát ha a villámáram miatt a ház közepe és a körbevas között 
létrejön pár kV, amitől te lennél veszélyben, azt a trafó elszigeteli. A nagy 
szórási reaktancia meg a szekunderre kötött kondi (és/vagy varisztor, 270V-os) 
miatt a fázis-nulla közé nemigen keveredik veszélyes fesz.

hjozsi 



More information about the Elektro-etc mailing list