[elektro-etc] viharszezon
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sun Apr 8 07:43:32 CEST 2012
Balázs Bámer wrote:
> De. Arra gondoltam, hogy ilyenkor le lehet húzni a hálót, erősítőt, és
> csak offline dolgozni.
Ja, szóval nem az a célod, hogy elmész otthonról, de elfelejtetted a fűt-fát
kihúzni, ezért para van, hanem arra, hogy csak dolgozni akarsz?
Akkor szerintem az aksi is jó megoldás, meg ez a trafós móka is akár.
A trafó olyan kellene legyen, mint a régi hegesztőtrafók, mármint kivitelre. Két
oszlop, egyiken a primer, másikon a szekunder, köztük kellő távolság, esetleg
egy vaslemez, ami szintén le van földelve, ahogy a vas is. A primer úgy
szigetelve, hogy sok kV-ot kibírjon a primer-vas között.
Ennek a trafónak nagy a szórási induktivitása, ezért, ha a szekunderen kondi is
lenne, a tüskék nem nagyon mennének át.
Milyen a hálózat az utcán? Szigeteletlen vezetékek (4 vagy több) van az
oszlopokon, vagy kábelkorbács-szerű az elrendezés?
Azért kérdezem, mert közeli-távoli villámcsapás esetén is az a módi, amikor
külön vannak a kanócok, létrejöhet a fázis-nulla között nagy tüske is, de amikor
kábelszerű az elrendezés, akkor nem igazán. Utóbbi esetben ugye, ha akár
távolabb belever a villám a csupasz sodronyba (ami egyúttal a nulla is), akkor
nem jön létre nagy feszkülönbség a fázis-nulla között, és a beindukálás veszélye
is igen csekély, mert rá vannak a szigetelt kábelek csavarva a nullára. Ekkor
igazán az számít, hogy a ház maga meg a hálózat milyen viszonyban vannak. Ha pl
a ház körbe van ásva, és le van fektetve földelőhálózat, és ez össze van kötve a
bejövő nullával keményen, akkor kicsi az esély rá, hogy ülsz a gép előtt, és a
talpad alatti föld és a gép között túl nagy fesz alakulna ki. Ekkor bármilyen
leválasztótrafó szinte biztosan teljesen elegendő. Igazán téged véd, nem a
gépet, mert az nem is szorul rá. Mert biztos nincs az egész ház alatt egy acél
négyzetháló, tehát ha a villámáram miatt a ház közepe és a körbevas között
létrejön pár kV, amitől te lennél veszélyben, azt a trafó elszigeteli. A nagy
szórási reaktancia meg a szekunderre kötött kondi (és/vagy varisztor, 270V-os)
miatt a fázis-nulla közé nemigen keveredik veszélyes fesz.