[elektro-etc] Transzformátor javítása
Zoltán Ottó Szabó
ottomatkft at gmail.com
Tue Apr 3 19:48:14 CEST 2012
Üdv.
Lakatfogóval mértem az áramfelvételét.
A trafóhoz tartozik még 2 db 20uF és 1 db 10uF-os (660V) kondenzátor is.
Egy külön tekercsre vannak kötve.
Amikor ezek "rajta vannak" akkor az üresjárati áramfelvétel 16A (!)
Ekkor erősen "brummogó" hangja van a transzformátornak.
A kondenzátorok jók! külön lemértem őket,valamint tartósan 230V-ra is
kötöttem.
A segéd tekerccsel,a kondenzátorokkal és légréssel érte el a gyártó,hogy a
trafót rövidre zárva korlátozódjon az áram egy ésszerű értéknél.
Találkoztam hasonlóval,csak az 40A-es megoldás.
Ottó
2012. április 3. 12:57 Elight írta, <elight at gmail.hu>:
> Szia
>
> Hosszasan járatva melegszik számottevőn, vagy nem?
>
> Hidegen indítva kitapogatható,
> vagy hőkamerával mérhető a felületi pont
> hogy a tekercs vagy a vas kezd e először
> melegedni üresjáratban, vagy terhelve.
>
> Egyébként menetzárlatban már rövid idő alatt
> le szokott égni , ilyemi..
>
> Habár a 230V 4A tényleg kicsit soknak tűnik
> a trafó teljesítményéhez képest
> annak kb 1/4-e.
> Lágyvasas műszerrel mérted?
>
> Üdv István
>
> 2012.04.03. 12:45:33 dátumon Németh István <svejk01 at fibermail.hu> írta:
>
>
> Me mennyi a valós teljesítmény felvétele?
>> A 4A nem sokat jelent, (cosfi)
>> Egy ekkora méretű trafó menetzárlata sűrű füsttel jelölné magát.
>>
>>
>>
>> <quote who="Zoltán Ottó Szabó">
>>
>>> Sziasztok!
>>>
>>> Tudtok-e ajánlani Budapesten olyan trafótekercselőt,aki 230V/24/100A-es
>>> trafó menetzárlatának megszüntetését vállalja,vagy újra tekercseli.
>>> Ez egy régi akkumulátor töltő,elektronikától teljesen mentes.
>>> A trafó üresjárati áramfelvétele 230V-on 4A,ebből is a részleges
>>> menetzárlatra tippelek.
>>>
>>> Üdv. Ottó
>>>
>>>
>>
>>
>
> --
>
>
More information about the Elektro-etc
mailing list