[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.

Kovács József kj at faldeko.hu
Thu Oct 27 17:13:12 CEST 2011



2011.10.27. 16:46 keltezéssel, Gabor Ambruzs írta:
> Nézd,
> egy dolgot tudok biztosan:
> Konkrétan ebben a kazánban ez a helyzet.
> Hogy az ezt követő típusokban is ez e a helyzet azt nem tudom.
> Ami még lehetséges az az hogy valaki felcserélte a vízhőfokmérőt meg a
> hőfokszabályzót.
> Ugyanolyan kapilláriscsöves érzékelője van mindkettőnek, és két
> ugyanolyan csövecske van az előremenő meg a visszatérő csövön....


Szóval, van előremenő vízhőfokmérő... az jó jel.
Akkor kb. ziher, hogy bizony a arról kéne mennie
az első körös szabályozónak is! ami a lángot kapcsolgatja.

> De ki csinálna ilyet?
> meg leginkább miért?

okos emberektől bármi kitelik...

KJ

> G.

>
> 2011/10/27 Karoly Kovacs<koka55 at kabsi.at>:
>>> Ez az egész storynak az alapja hogy a hülye olasz az üzemi
>>> hőfokszabályozót a hőcserélő ELÉ tette!!!!!
>>
>> Azert ez nem igy mukodik szerintem.
>>
>> Gondolod, hogy a Beretta altal eddig eladott uszkve 123 millio db
>> gazkazannal eddig ne bukott volna ki a dolog, csak pont a Tiednel?
>>
>> Alig hiheto.
>>
>> Karoly
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
>> Verzió: 9.0.920 / Vírus adatbázis: 271.1.1/3978 - Kiadás dátuma: 10/27/11 08:35:00
>>



More information about the Elektro-etc mailing list