[elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.

Gabor Ambruzs ambruzsg at szocimotoros.hu
Wed Oct 26 14:49:10 CEST 2011


ha a mérések azt mutatják hogy egyszerűen nem tudja átpumpálni a
megfelelő mennyiségű vizet a szivattyú akkor ez lesz.
Akkor szépen a kazán a saját normál üzemi termosztátjával fogja saját
magát lekapcsolni.
(mert a "hirtelen" felmelegített víz visszakerül a hőcserélő elé ahol
az érzékelő van)
Nem mellesleg nem fog zúgni a rendszer ha csak kevés radiátor van nyitva.
120W-os a szivattyú és csak akkor csendes a rendszer ha minden nyitva van.

vajk fekete <halaloszto at yahoo.co.uk> írta (2011. október 26. 13:33):
> ez kell neked:
>
> http://www.gepeszbolt.hu/product_info.php?cPath=127_584_2079&products_id=16415
>
>
> vajk
>
>
> ________________________________
> From: Gabor Ambruzs <ambruzsg at szocimotoros.hu>
> To: elektro-etc at tesla.hu
> Sent: Wednesday, 26 October 2011, 12:50
> Subject: Re: [elektro-etc] kazán forralás / teljesítmény szabályozás / termosztát problém a.
>
> mert a visszatérő mire elérné azt a hőfokot hogy lekapcsoljon a kazán
> "normálisan" már rég leold a biztonsági rendszer.
> valahogy így:
> 4:00 lakástermosztát bekapcsol: kazán indul, rendszer víz hőfok: 20fok.
> 4:00:10 kazán fűt, elmenő hőfok 60fok, tömegáram minimális, niytott
> radiátor: 1db (kapcsolódóan a szobatermosztáthoz), visszatérő hőfok:
> 20fok (vagy 21, mindegy is)
> 4:00:20 elmenő hőfok: 95fok, kazán leold, visszatérő ág: 22fok (vagy
> 30 vagy 40, a lényeg hogy jóval kevesebb még mint kéne).
> G.
>
>
> 2011/10/26 Kaczmarek Edvard <edk-eletc at filmszken.com>:
>>
>>
>>> ha a visszatérő eléri a 60-70 (amennyit beállítok) fokot akkor a
>>> kazán leáll úgyis. aztán innnentől a hiszterézistől függő sűrűséggel
>>> ki-be kapcsolgat majd. Ez úgy jó is lenne nekem most.
>>
>> Akkor egy radiátornál visszatérő 50 fok mellett miért forralja fel a vizet?
>>
>> Ed
>>
>>
>



More information about the Elektro-etc mailing list