[elektro-etc] kazán forralás/teljesítmény szabályozás/termosztát probléma.

Andras Huszti kyrk at villamvadasz.hu
Wed Oct 26 13:04:42 CEST 2011


Hello!

> Tehat hiaba oldod meg a tomegaram problemat nagyobb szivattyuval, vastagabb csovel, vagy bypassos visszakeveressel, akkor sem fog jol mukodni, mert a radiator 3kW-ot tud leadni, a kazan meg 20-at termel, 2-t leadnak a csovek, 15kW meg futi a vizet. 15kW a rendszerbel levo osszesen 40-100liter vizet igenhamar felmelegiti 90 fokra, es akkor a visszatero is 90 fok lesz.
Nekem ez ugy tunik, hogy ez lenne a helyes mukodes. 20kW-al felfuti a
rendszerben levo vizet, a radiator meg majd leadja ahogy tudja. Ha lehul
a viz akkor gondolom megint keringet es melegit. Szerintem  95 foknal
levo lekapcsolas uzemi korulmeny nem pedig veszleallitas.

Olyan mintha feltoltene a radiatorokat meleg vizzel aztan mikor vegzett
vele majd csak meleg lesz es lekapcsol a termosztat is. Nem?

Nalunk kb az van, hogy termosztat bejelez. Kazan felmelegiti a vizet,
kvazi az osszes radiatort feltolti meleg vizzel. Ha keszen van
lekapcsolgja a gazt es csak keringed egy ideig. Termosztat meg majd
eszreveszi es lekapcsol. Ekozben max neha meg radolgozik a kazan ha epp
kihult a visszameno ag. Nem latok benne problemat. Szerintem ez normal
uzem.