[elektro-etc] kazán forralás/teljesítmény szabályozás/termosztát probléma.
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
Wed Oct 26 11:36:12 CEST 2011
van nyomasra es homersekletre nyito bypass megoldas is.
viszont van ket fontos reszlet, mielott nekiallsz bypass-t csinalni:
1. azt irod a nappali lehulese inditotta a kazant. tehat a nappaliban van a termosztat. a nappaliban a radiatoron ugye nincs termofej? sem hagyomanyos, sem rondostat!
mert ha van, akkor szar van a palacsintaban. ugyanis a termosztat bekapcsolja a kazant, a kazan fut, a nappali meg nem melegszik, mert a termofej elzarta a radiatort. pekk eseten minden radiator zarva, a kazan meg fo a sajat leveben.
a termosztatos helysegben nem szabad a radiatoron termofej/elzaro legyen.
2. tegyuk fel, hogy az egyetlen radiator amirol irsz, a nappali radiatora. tehat az 1-es pont pipalva.
A masik megfontolando, hogy mi a kazan minimum teljesitmenye? ha fix20kW a kazan, akkor egyetlen radiatorral nincs eselye normalisan mukodni, mert az az egy radiator meg 95 fokos vizzel sem fog 20kW-ot leadni soha.
Tehat hiaba oldod meg a tomegaram problemat nagyobb szivattyuval, vastagabb csovel, vagy bypassos visszakeveressel, akkor sem fog jol mukodni, mert a radiator 3kW-ot tud leadni, a kazan meg 20-at termel, 2-t leadnak a csovek, 15kW meg futi a vizet. 15kW a rendszerbel levo osszesen 40-100liter vizet igenhamar felmelegiti 90 fokra, es akkor a visszatero is 90 fok lesz.
vajk
________________________________
From: Gabor Ambruzs <gabor.ambruzs at gmail.com>
To: elektro-etc at tesla.hu
Sent: Wednesday, 26 October 2011, 10:31
Subject: [elektro-etc] kazán forralás/teljesítmény szabályozás/termosztát probléma.
Nu,
hajnali 4-kor arra ébredtem hogy valami igen fura hangok jöttek a
radiátorból, leballagtam a pincébe megnézni a kazánt.
Az előzmény annyi hogy tegnap este rászántam magam és beprogramoztam
mind a 6 honeywell rondostatot (uC-es radiátor termofej) a lakásban.
Ennek eredményeképp amikorhajnali 4-kor 18 fok alá esett a nappali
hőfoka elkezdett fűteni a kazán.
A 20kw (beretta idra exclusive 20s) azonban túl sok volt az 1db
radiátornak ami ráadásul a ház másik végében van (torlószelep koppra
nyitva).
A következő történt:
a kazán hőcserélőjének a kimeneti hőmérséklete hamar felszaladt 95
fokra, kazán vészleállt.
a visszatérő ág alig ment 50 fok fölé ezért a normál üzemi
hőfokszabályzó nem kapcsolt le.
Amikor több radiátor nyitva van akkor nincs gond ugye mert van elég
tömegáram, nem melegszik túl a hőcserélőben a víz.
Mi a megoldás?
bypass termosztátos szelep? van ilyen?
--